基坑有積水時,一般不建議直接澆筑混凝土。積水會稀釋水泥漿,導致混凝土強度不足、出現蜂窩麻面,還可能引發鋼筋銹蝕、振搗不密實等問題。不同積水情況處理方式如下:
少量明水:可用海綿、掃帚或小型抽水設備清除,基層為土面時,可撒干水泥或同強度等級水泥砂漿吸潮,適用于非防水要求的普通基礎。
中量積水:用污水泵等抽排,確保水位低于澆筑面 50mm
以上,檢查鋼筋銹蝕情況并處理,清理基坑底部,必要時鋪設墊層,適用于地下室底板等重要結構。
大量積水:嚴禁直接澆筑。需查明來源,地下水滲漏可增設降水井等持續抽水;雨水倒灌則暫停施工、封閉基坑。若地基土被浸泡,需評估承載力并加固。
特殊情況如必須搶工且無法排水,可采用水下混凝土澆筑工藝,但強度等級需提高一級,并提前審批
。防水混凝土施工時,積水必須徹底清除。此外,施工前應優化排水設計,施工中澆筑前突擊排水并專人監測,遇雨立即暫停并覆蓋已施工面。