《建筑屋面雨水排水系統技術規程》(CJJ142-2014)是關于建筑屋面雨水排水系統的標準規范,于 2014 年 3 月 27 日發布,2014 年 9 月 1 日起實施。以下是其部分主要內容:
總則:適用于新建、擴建和改建的民用建筑、工業建筑的屋面以及與建筑相通的下沉廣場、下沉庭院的雨水排水工程。規定建筑屋面雨水排水工程設計、施工應與土建工程密切配合,且除應執行本規程外,尚應符合國家現行有關標準的規定。
術語和符號:對建筑屋面雨水排水工程、87 型雨水斗、檐溝外排水、天溝排水、半有壓屋面雨水系統、壓力流屋面雨水系統、重力流屋面雨水系統等術語進行了定義,并列出了相關符號。
基本規定:包括一般規定、雨水斗、雨水徑流計算、系統選型與設置等內容。其中,第 3.1.2、3.1.9、3.4.5 條為強制性條文。
屋面集水溝設計:涵蓋集水溝設置、集水溝計算、溢流口計算等方面。如規定當集水溝有大于 10° 的轉角時,計算的排水能力折減系數應取 0.85;當集水溝的坡度小于等于 0.003 時,可按平溝設計。
半有壓屋面雨水系統設計:對雨水斗、懸吊管的設置以及系統參數與計算等作出規定。如同一懸吊管連接的雨水斗宜在同一高度上,且不宜超過 4 個,懸吊管和橫管的敷設坡度宜取 0.005,且不應小于 0.003。
壓力流屋面雨水系統設計:涉及系統設置、系統參數與計算等。例如,單個壓力流雨水排水系統的最大設計匯水面積不宜大于 2500m?,雨水斗頂面至過渡段的高差,當立管管徑不大于 DN75 時,宜大于 3m;當立管管徑不小于 DN90 時,宜大于 5m。
重力流屋面雨水系統設計:規定了系統設置和系統參數與計算的相關要求。
加壓提升雨水系統設計:包括一般規定、雨水匯集設施、雨水集水池、水泵設置、系統計算等內容。
施工安裝:對進場檢驗、雨水斗安裝、管道安裝、雨水潛水泵安裝、固定件安裝等施工環節提出要求。
工程驗收和維護管理:明確了安裝驗收、密封性能驗收、竣工驗收等驗收標準和維護管理的相關事項。
該規程旨在保證屋面雨水的有效排放,防止雨水滲透對建筑物的結構和功能造成損害,同時也對環境保護和水資源利用提出了指導性建議,是設計、施工、監理、質檢和使用單位的重要參考依據