冷凝水管用哪個檢驗批

豆豆923
回帖時間:2025-04-11 16:51:08 1樓

冷凝水管的檢驗批通常按照“空調冷凝水管道安裝工程檢驗批質量驗收記錄”進行驗收。對于具體的操作步驟和注意事項,可以參考以下內容:


檢驗批的劃分:


對于多聯機空調系統,冷凝水管的檢驗批可以使用“空調冷凝水管道安裝工程檢驗批質量驗收記錄”5。


冷凝水立管的檢驗批劃分通常取決于具體的工程要求和當地的標準。對于較小的工程,如單個立管的安裝,可以將其作為一個獨立的檢驗批;而對于較大的工程,如整棟樓的冷凝水立管安裝,可能需要根據樓層、區域或立管的數量進行劃分7。


施工和驗收要求:


冷凝水管材一般使用給水用U-PVC塑料管,抗壓強度不小于9Kgf/cm2,采用專用膠粘接。其他管材如PP-R、PP-C等也可以使用,但不允許使用PVC線管、鋁塑復合管作為冷凝水管1。


冷凝水管道坡度一般應在1%以上,支管坡度推薦1%~5%,干管坡度>5‰,不得出現倒坡、凸管和凹管的情況1。


冷凝水管吊架的間距應控制在0.5~1米一個,立管1.5~2米一個,每根立管不得少于2個1。


室內機的排水管與排水軟管之間的連接處不能用膠粘,一定要用卡子固定;排水軟管不能彎曲,不要當做彎頭使用1。


質量驗收記錄:


檢驗批質量驗收記錄應包括空調工程水系統的設備與附屬設備、管道、管配件及閥門的型號、規格、材質及連接形式等內容,確保符合設計規定8。


管道系統安裝完畢、外觀檢查合格后,應按設計要求進行水壓試驗。當設計無規定時,應以不滲漏為合格8。


這些要求和步驟旨在確保冷凝水管安裝的質量和安全性,防止施工過程中出現問題和隱患。請務必嚴格遵守這些規范進行操作。


其他類似問題

冷凝水管用哪個檢驗批...閱讀全文

奮斗 2025-04-10 314 1

住宅工程外墻雨水管和冷凝水管資料是分開做還是做在一個檢驗批上,圖上沒有標管子編號,檢驗批部位可否按外墻軸線劃分?...閱讀全文

剛好遇見你 2018-06-02 1947 1

室外空調冷凝水管安裝技術交底...閱讀全文

鐵元帥 2015-04-17 3282 1

冷凝水管道安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 冷凝水管道安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。 2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。 3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓層地面20mm~50mm,且不得將套管作為管道支...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6057 0

空調冷凝水報驗需要配套哪幾個表格...閱讀全文

sfghg 2021-01-05 800 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信