根據相關規范和標準,高大模板的荷載組合和分項系數的具體要求如下:
一、荷載組合
永久荷載控制組合:當永久荷載效應與可變荷載效應的比值大于或等于2.8時,應按永久荷載控制組合進行荷載組合2。
可變荷載控制組合:當永久荷載效應與可變荷載效應的比值小于2.8時,應按可變荷載控制組合進行荷載組合2。
二、分項系數
不同規范對永久荷載和可變荷載的分項系數有不同的要求,具體如下:
《建筑結構荷載規范》GB50009-2012
永久荷載分項系數:1.35
可變荷載分項系數:1.4
可變荷載調整系數:0.72《建筑結構可靠性設計統一標準》GB50068-2018
永久荷載分項系數:1.3
可變荷載分項系數:1.5
可變荷載調整系數:0.92《建筑施工腳手架安全技術統一標準》GB51210-2016
永久荷載分項系數:1.35/1.2
可變荷載分項系數:1.4
可變荷載調整系數:0.72《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013
永久荷載分項系數:1.35/1.2
可變荷載分項系數:1.4
可變荷載調整系數:0.92《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008
永久荷載分項系數:1.35/1.2
可變荷載分項系數:1.4
可變荷載調整系數:0.72《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011
永久荷載分項系數:1.2
可變荷載分項系數:1.42
三、腳手架的安全等級
根據《建筑施工腳手架安全技術統一標準》GB51210-2016,高大模板的安全等級屬于I級,設計時應特別注意不要選錯安全等級2。
四、具體應用
永久荷載:主要包括鋼筋砼自重和模板木方鋼管的自重。
可變荷載:包括施工均布活荷載,如施工人員及設備荷載、振搗混凝土荷載等45。
五、專家論證要求
超過一定規模的高大模板工程需要專項方案和專家論證。具體標準如下:
搭設高度8米及以上
搭設跨度18米及以上
施工總荷載15kN/m2及以上
集中線荷載20kN/m及以上15。
在編制方案時,一定要使用軟件進行計算,并核對以上系數無誤,以確保施工安全。