輪扣腳手架搭設規范要求如下:
材料要求
鋼管應無裂紋、結疤、分層、錯位、硬彎、毛刺、壓痕和深劃道等缺陷,外徑、壁厚、端面等偏差,以及表面銹蝕深度、彎曲變形等應符合相關規定。
立桿與輪盤、橫桿與插頭的焊接質量應滿足要求,立桿輪盤焊接強度在 60kN 時不破壞,橫桿插頭焊接強度在 25kN 時不破壞。
地基要求
場地必須平整、堅實,按施工要求壓實處理好地基,做好排水,防止地基受浸泡下陷。
地基高低不平時,使用可調底座,通過橫桿調整使立桿垂直、橫桿水平。
搭設要求
立桿設置:
立桿之間需按步距滿設雙向水平桿,以確保兩方向有足夠的設計剛度。
梁和樓板荷載相差較大時,可在一個方向采用不同的立桿間距,另一個方向不變。
當架體構造荷載在立桿不同高度軸力變化不大時,可等步距設置;中部有加強層或支架很高、軸力沿高度分布變化較大時,可采用下小上大的變步距設置,但變化不宜過多,高支撐架步距以 0.9-1.5m 為宜,不宜超過 1.5m。
腳手架高度低于 8 米時,輪扣立桿接長縫應錯開,使立桿長縫不在同一平面上。
立桿底部必須加設底座或墊板。
立桿應準確地放在定位線上,立桿與橫桿連接節點必須緊固,使所有立桿和橫桿形成穩固的整體共同受力。
橫桿設置:搭設輪扣橫桿豎向步距不得超過 1.2 米,頂桿豎向連接點的上下端必須搭設橫桿。
剪刀撐設置:
沿支架四周外立面應滿設剪刀撐,剪刀撐采用扣件式鋼管搭設。
中部可根據需要并依構架框格的大小,每隔 10-15m 設置。
整體構造:
高大模板工程嚴禁采用輪扣式腳手架,支撐架高度應≦5m。
高支撐架的頂部和底部(掃地桿的設置層)必須設水平加強層,水平加強層設置水平斜桿或剪刀撐。
支模架必須具備縱橫向 4 跨以上連續單元體;不符合立桿間距的部位,采用扣件式鋼管支模架搭設,并與其它架體完整連接。
頂部支撐:
支撐應采用頂托方式,禁止水平桿直接承受豎向荷載。
模板支架立桿伸出頂層水平桿的懸臂長度嚴禁超過 650mm,可調托座插入立桿長度不得小于 250mm;U 型支托的螺桿伸出鋼管頂部不得大于 200mm。
安全要求
作業層上的施工荷載應符合設計要求,不得超載,不得在腳手架上集中堆放模板、鋼筋等物料。
腳手架使用期間,嚴禁擅自拆除架體結構桿件,如需拆除必須報請技術負責人同意,確定補救措施后方可實施。
腳手架應與架空輸電線路保持安全距離,工地臨時用電線路架設及腳手架接地防雷措施等應按現行行業標準《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46)的有關規定執行。
遇 6 級及以上大風、雨雪、大霧天氣時應停止腳手架的搭設與拆除作業。作業人員上下腳手架采用爬梯,不得攀登支架上下,更不允許采用塔吊、吊車吊裝人員上下。