亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

奮斗
發帖時間:2025-03-07 16:25:49 樓主

屋面防水驗收規范

豆豆923
回帖時間:2025-03-11 17:24:10 1樓

屋面防水驗收主要依據《屋面工程質量驗收規范》GB 50207-2012,以下是一些主要的驗收規范內容:


材料要求


質量證明文件:防水材料的性能應符合國家現行有關標準的規定,必須有產品合格證書、質量檢驗報告等,如卷材的耐水性、耐熱性、拉伸性能,涂料的固體含量、干燥時間、拉伸強度、斷裂伸長率等指標應滿足要求。


現場抽樣檢驗:按規定的批量和抽樣方法對進場的防水材料進行抽樣復驗,復驗項目符合相關標準要求,如對防水卷材的厚度、單位面積質量,防水涂料的相關物理性能等進行檢驗。


基層要求


表面平整度:基層表面應平整,用 2m 靠尺和楔形塞尺檢查,允許偏差為 5mm,不得有空鼓、起砂、開裂等缺陷。


坡度:屋面排水坡度應符合設計要求,平屋面采用結構找坡不應小于 3%,采用材料找坡宜為 2%;天溝、檐溝縱向找坡不應小于 1%,溝底水落差不得超過 200mm。


陰陽角:陰陽角處應做成圓弧形或鈍角,圓弧半徑應符合相關要求,一般卷材防水屋面圓弧半徑為 50mm,涂膜防水屋面為 10mm。


干燥程度:當采用溶劑型涂料時,屋面基層應干燥。


卷材防水層要求


卷材鋪貼:卷材鋪貼方法和搭接順序應符合設計要求,平行于屋脊的卷材搭接縫應順流水方向,垂直于屋脊的卷材搭接縫應順年最大頻率風向。鋪貼卷材采用搭接法時,雙層施工時上下層及相鄰兩幅卷材的搭接縫要錯開 1/2 幅長,長短邊搭接寬度不小于 100mm。


粘結質量:卷材應粘結牢固,無空鼓、滑移、翹邊、皺折、損傷等缺陷。


細部構造:在女兒墻、水落口、管根、檐口、陰陽角等細部必須做附加層,附加層寬度一般兩側不少于 250mm,管根四周附加層的寬度不應小于 500mm。


涂膜防水層要求


厚度:涂膜防水層的平均厚度應符合設計要求,最小厚度不應小于設計厚度的 80%。


涂刷質量:涂層應無裂紋、皺折、流淌、鼓泡和露胎體現象,與基層應粘結牢固,表面平整、涂刷均勻。


收頭處理:天溝、檐溝、檐口、泛水和立面涂膜防水層的收頭,應用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封嚴。


蓄水或淋水試驗


試驗時間:屋面防水工程完工后,應進行蓄水或淋水試驗。有可能作蓄水檢驗的屋面,其蓄水時間不應少于 24h;對于坡度大于 5%的屋面,需要做淋水試驗,淋水時間不少于 2h。


試驗結果:屋面不得有滲漏或積水現象,排水系統應暢通。


其他類似問題

屋面防水驗收規范...閱讀全文

奮斗 2025-03-07 615 1

對于屋面防水等級劃分,應根據建筑物自身的性質、重要程度、建筑使用功能要求,以及防水使用年限來劃分; 特別重要對防水有特殊要求的建筑防水使用年限25年。防水三道以及三道以上。 重要建筑和高層建筑??15年。防水兩道 一般建筑 10年,防水做一道。??????三氈四油瀝青防水卷材,或者高聚合物改性瀝青防水卷材 非永久性建筑 5年。 防水做一道。 二氈三油瀝青防水卷材,或者高聚合物改性瀝青防水卷材...閱讀全文

愛學習的逗 2018-01-27 2388 4

請問下,現在新表屋面做卷材防水,細部構造用的是哪張表、還要就是找平層也要做隱蔽?...閱讀全文

你要我怎么說怎么說才能夠 2018-07-23 2226 3

請問一下,屋面現在有新規范了,資料軟件里面為什么還沒有改過來呢?...閱讀全文

QWERT 2013-03-10 3887 1

請問,屋面工程完成后需要第三方實驗室來現場做屋面防水檢測,這個在規范上哪里說得...閱讀全文

fan 2018-10-19 1583 1