懸挑腳手架檢查要點

豆豆923
回帖時間:2025-03-11 17:32:43 1樓

懸挑腳手架是建筑施工中常用的一種臨時設施,主要用于工人操作、材料堆放及安全防護等。由于其結構的特點和使用環境,懸挑腳手架的安全檢查尤為重要。以下是一些懸挑腳手架檢查的要點:


設計審核:


檢查懸挑腳手架的設計方案是否經過專業技術人員編制,并經過審核批準。


確認腳手架的設計計算書、圖紙等資料齊全,并符合相關規范要求。


基礎檢查:


檢查腳手架的基礎是否堅實、平整,確保無積水、沉陷。


懸挑部分的固定支點是否穩固,錨固是否可靠。


材料檢查:


鋼管、扣件等材料是否符合國家標準,是否有銹蝕、變形、裂紋等缺陷。


懸挑梁、斜拉桿等主要受力構件是否經過計算,材質和規格是否符合要求。


結構檢查:


確認腳手架的立桿、橫桿、剪刀撐等是否按照設計方案和規范要求設置。


檢查腳手架的整體垂直度,確保不超過規范允許偏差。


檢查懸挑部分的固定方式和間距是否符合設計要求。


防護措施:


腳手架的外側、斜道和平臺是否設置了連續的安全防護網和踢腳板。


檢查腳手架的作業層是否設置了防護欄桿,高度是否符合規范。


腳手架的進出口是否設置了安全通道,并配備扶手。


施工荷載:


檢查腳手架上堆放的物料是否符合設計荷載要求,不得超載使用。


確認腳手架使用期間,嚴禁隨意拆除結構構件。


連接節點:


檢查所有連接節點是否牢固,扣件是否擰緊。


確認無松動、脫落現象。


電氣安全:


腳手架的電氣線路布置是否規范,是否有漏電保護措施。


確認距離高壓線一定安全距離以上。


使用管理:


檢查腳手架的使用和維護管理制度是否健全。


確認腳手架在使用過程中的定期檢查和維修記錄。


環境因素:


檢查腳手架是否能夠適應施工現場的環境變化,如風力、溫度等。


進行懸挑腳手架的檢查時,應嚴格按照《建筑施工安全生產管理規定》、《建筑施工腳手架安全技術規范》等相關法律法規和標準執行,確保施工安全。