高空懸挑支模架相關規定主要涉及方案編制、材料選用、搭設要求、驗收及監測等方面,以下是具體內容:
方案編制與審批
專項方案編制:施工單位應在高空懸挑支模架施工前組織工程技術人員,根據國家和地方現行相關標準規范,結合施工現場實際情況編制安全專項施工方案。同一單位工程同類別危大工程在不同位置采用相同施工工藝時,可集中編制專項施工方案。
專家論證:對于超過一定規模的高空懸挑支模架工程,需組織專家進行論證。
材料選用
型鋼:型鋼懸挑梁宜采用雙軸對稱截面的型鋼,如工字鋼,鋼梁截面高度不應小于 160mm12。
鋼筋拉環或錨固螺栓:錨固型鋼懸挑梁的 U 型鋼筋拉環或錨固螺栓直徑不宜小于 16mm,應采用冷彎成型,與型鋼間隙應用鋼楔或硬木楔楔緊2。
鋼絲繩:每個型鋼懸挑梁外端宜設置鋼絲繩或鋼拉桿與上一層建筑結構斜拉結,鋼絲繩直徑不應小于 14mm2。
鋼管:鋼管應選用符合國家標準的焊接鋼管,如常用的 Φ48×3.0,材質一般為 Q235-A,鋼管外表應平直光滑,無裂紋、分層等缺陷4。
扣件:應采用可鍛鑄鐵扣件,材質符合現行國標《鋼管腳手架扣件》(GB15831)規定,螺栓擰緊力矩達 65N/m 時,扣件不得發生破壞4。
搭設要求
懸挑梁設置:懸挑鋼梁懸挑長度應按設計確定,固定段長度不應小于懸挑段長度的 1.25 倍。型鋼懸挑梁固定端應采用 2 個(對)及以上 U
型鋼筋拉環或錨固螺栓與建筑結構梁板固定2。
定位點設置:型鋼懸挑梁懸挑端應設置能使腳手架立桿與鋼梁可靠固定的定位點,定位點離懸挑梁端部不應小于 100mm12。
立桿設置:立桿間距應符合設計要求,垂直度偏差應在規定范圍內,底部應與型鋼懸挑梁可靠連接。
剪刀撐設置:沿支模架體外排立桿的四周滿設豎向剪刀撐,中間每間隔一定距離設置一道橫向剪刀撐,在支模架底部、頂部各設置一道水平剪刀撐4。
驗收及監測
驗收要求:模板支撐工程和作業腳手架工程應進行驗收,超過一定規模的,現場驗收時應當邀請參與專項方案論證的專家組組長或不少于 2
名專家組成員參加并提出明確意見。施工單位的方案編寫人和企業的技術負責人等應到工地現場復核危大工程的驗收結果,并簽名確認。
施工監測:超過一定規模危險性較大的混凝土模板支撐工程和承重支撐體系,建設單位應委托第三方監測單位對高大支模混凝土澆筑過程進行監測。監測單位應在高大支模澆筑前完成監測點布置,并由監理單位組織施工、監測單位現場對測點布置進行驗收確認。