建筑給排水審圖要點包括哪些?

豆豆923
回帖時間:2025-01-20 16:35:20 1樓

設計規范與圖紙完整性:審核給排水施工圖紙是否滿足設計規范、強制性條文要求;圖紙表達是否清晰、完整、正確;給排水系統圖、平面圖、大樣圖的表達是否一致,有無相互矛盾的地方;給排水為室外景觀工程的接管留頭位置是否合理;敷設在樓、地面找平層中的給水管管徑不能大于DN20。


管材選擇:審核給排水管材的選擇是否合理、明確,是否具備當地推廣使用證;給水管材的選擇是否符合衛生標準;給水計量方式是否滿足當地自來水主管部門的要求。


管道布局與標高:冷熱水、消防和排水系統管道的管徑、坡度、管道走向、檢查口(井)布局是否合理、標高是否正確;與其他管線的安裝位置及標高、穿結構的與結構規范是否有矛盾沖突;整體管線布局是否經濟合理,設備材料的性能和品質、水平與垂直間距是否符合規范要求。


管道井與井室:管道井、水表閥門井、窨井、化糞池等位置、尺寸、數量是否合理、隱蔽和美觀;是否便于操作、維護。


水池與水泵房:水池、水泵房位置合理性;冷熱水供水方式的選擇、容量配置、水泵等設備選型、材料選用、機房布局是否符合經濟合理、先進適用的原則;設備材料的性能和品質必須符合樓盤的定位要求。


外立面與空調冷凝水:建筑外立面上的雨水管設置的數量、位置是否合理;空調冷凝水排放管位置、數量的設置是否與空調機位、空調孔的位置有沖突;衛生間、廚房、游泳池等給排水管布置的合理性(衛生間、廚房的排水立管和支管不能擋窗戶)。


地下室排水:地下室車庫內排水溝(井)位置合理性;給排水系統的各種設備、管道、消防噴頭、消火栓等設施的安裝位置及標高與其它專業的安裝是否有沖突和避讓措施;車庫的凈高度以及轉彎半徑是否滿足規范要求以及使用的舒適性;進建筑體管道和管道外壁的防水設計是否符合要求,是否配有詳圖,人防給排水系統是否符合要求。