亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

奮斗
發帖時間:2024-11-19 17:00:01 樓主

施工現場安全檢查要點

豆豆923
回帖時間:2024-11-20 16:31:31 1樓

施工現場安全檢查要點涵蓋多個方面,以下是詳細內容:


一、安全管理


安全生產責任制


檢查是否建立了以項目經理為第一責任人的各級管理人員安全生產責任制,并且責任是否明確,是否落實到每個崗位和每個人。


查看有無安全生產責任制考核制度,是否定期對管理人員進行考核。


施工組織設計及專項施工方案


施工組織設計中是否有安全技術措施,對于危險性較大的分部分項工程(如深基坑、高大模板、起重吊裝等),是否編制了專項施工方案。


超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項施工方案是否經過專家論證,并且按照專家意見進行修改完善。施工單位是否嚴格按照方案組織施工。


安全技術交底


檢查是否在施工前對作業人員進行全面的安全技術交底,交底內容是否有針對性,是否涵蓋了施工過程中的危險因素、防范措施、操作規程等內容。


安全技術交底是否有書面記錄,交底人和被交底人是否簽字確認。


二、人員安全


人員資質與培訓


檢查特種作業人員(如電工、焊工、架子工、起重機司機等)是否持證上崗,證書是否在有效期內,所操作的項目是否與證書允許范圍相符。


普通作業人員是否經過三級安全教育培訓,是否有培訓記錄。


個人防護用品使用


作業人員是否正確佩戴和使用安全帽、安全帶、安全鞋等個人防護用品。例如,在高處作業時,作業人員是否系好安全帶,安全帶的固定點是否牢固可靠。


三、高處作業


臨邊與洞口防護


建筑物樓層臨邊、樓梯臨邊、陽臺臨邊、電梯井口、預留洞口等部位是否設置了防護欄桿、防護門或蓋板等防護設施。防護設施的高度、強度是否符合要求。


例如,臨邊防護欄桿高度一般不低于 1.2 米,防護欄桿應由橫桿和立桿組成,橫桿間距不應大于 0.6 米。


攀登與懸空作業


攀登作業設施(如梯子)是否牢固可靠,是否有防滑措施。在懸空作業(如懸挑式腳手架上作業)時,是否設置了可靠的立足處和防護措施。


如使用直梯時,梯腳底部應堅實,不得墊高使用。梯子的上端應有固定措施,立梯工作角度以 75°±5° 為宜。


四、腳手架與模板工程


腳手架


落地式腳手架、懸挑式腳手架、附著式升降腳手架等的架體基礎是否堅實、平整,排水是否良好。


腳手架桿件的設置是否符合規范要求,如立桿間距、橫桿步距、剪刀撐的設置等。連墻件的設置是否牢固可靠,是否按規定間距設置。


例如,雙排落地式腳手架立桿縱距一般不大于 1.5 米,橫距不大于 1.05 米,步距不大于 1.8 米。


模板工程


模板支撐系統的立桿間距、水平桿步距、掃地桿設置等是否符合施工方案要求。


模板及其支架的強度、剛度和穩定性是否滿足施工荷載和混凝土自重等荷載的要求,是否有變形、下沉等現象。


五、施工用電


外電防護


施工現場的外電線路(如高壓線)與在建工程及腳手架、起重機械等的安全距離是否符合規范要求。當安全距離不足時,是否采取了有效的防護措施,如設置絕緣隔離防護棚等。


配電箱與開關箱


配電箱、開關箱是否采用合格產品,是否符合 “三級配電、兩級保護” 的要求。箱內電器元件是否完好,是否有漏電保護裝置,并且漏電保護裝置是否靈敏可靠。


配電箱、開關箱的安裝位置是否合理,周圍是否有足夠的操作空間和通道,是否有防雨、防塵等措施。


用電線路


施工現場的電線是否采用絕緣良好的電纜,是否有破損、老化等現象。電線的敷設是否符合要求,是否有架空敷設、埋地敷設等,嚴禁拖地明設。


照明用電是否符合要求,如在潮濕場所是否使用 36V 以下的安全電壓,照明燈具的金屬外殼是否接地。


六、施工機械與設備


起重機械


塔式起重機、施工升降機等起重機械是否有制造許可證、產品合格證等合法手續,是否經過安裝驗收合格后投入使用。


起重機械的限位裝置、保險裝置等安全裝置是否齊全有效,如塔式起重機的起重量限制器、力矩限制器、高度限位器等是否靈敏可靠。


起重機司機、信號工等操作人員是否持證上崗,指揮信號是否準確、清晰。


其他機械設備


如混凝土攪拌機、鋼筋加工機械等小型機械設備是否有良好的接地或接零保護,防護裝置是否齊全,如皮帶輪、齒輪等傳動部位是否有防護罩。


設備的操作是否符合操作規程,是否定期進行維護保養,有維護保養記錄。


七、消防安全


消防設施配備


施工現場是否按規定配備了足夠數量的滅火器材,如滅火器、消防砂、消防桶等。滅火器的類型是否適合施工現場的火災類型(如 A 類固體火災、B 類液體火災等),并且是否在有效期內。


對于建筑高度超過 24 米的在建工程,是否設置了臨時消防豎管,管徑是否符合要求,是否配備了消防水槍和消防水帶。


消防通道與防火間距


施工現場是否設置了消防通道,消防通道是否保持暢通,嚴禁在消防通道上堆放材料、設備等障礙物。


在建工程與易燃易爆物品倉庫、臨時用房等的防火間距是否符合要求。


八、文明施工與環境保護


現場圍擋與大門


施工現場是否設置了連續、封閉的圍擋,圍擋高度是否符合要求(一般市區不低于 2.5 米,郊區不低于 1.8 米)。圍擋是否牢固、整潔、美觀。


施工現場大門是否設置牢固,是否有企業名稱、標識等。


材料堆放與場地清理


建筑材料、構配件等是否按品種、規格分類堆放整齊,是否有標識。材料堆放是否符合安全要求,如水泥等粉狀材料是否有防潮、防雨措施。


施工現場是否及時清理建筑垃圾和生活垃圾,做到工完場清。


其他類似問題

施工現場安全檢查要點...閱讀全文

奮斗 2024-11-19 653 1

施工現場安全檢查內容...閱讀全文

奮斗 2024-10-31 814 1

施工現場安全臺賬...閱讀全文

呂文忠king379 2018-09-11 1939 1

施工現場安全管理臺賬...閱讀全文

呂文忠king379 2018-09-11 1141 1

新國標 表A 施工現場質量管理檢查記錄怎么真寫呀...閱讀全文

炎熱夏天 2015-08-03 2892 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信