市政管道排水工程的閉水試驗是一個重要的步驟,用于檢驗管道的施工質量。以下是進行閉水試驗的基本步驟和方法:
試驗準備:首先,需要確保試驗管段的外觀質量已經驗收合格,管道未回填土且溝槽內無積水,所有預留孔應被封堵,防止滲水。
試驗管段的選擇:試驗管段應按井距分隔,抽樣選取,并帶井進行試驗。
閉水試驗的執行:
當試驗段上游的設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭應以上游管頂內壁加2米計算。
如果試驗段上游的設計水頭超過管頂內壁,試驗水頭應以上游設計水頭加2米計算。
如果計算出的試驗水頭小于10米,但已超過上游檢查井井口時,試驗水頭應以上游檢查井井口高度為準。
試驗結果的判定:在閉水試驗期間,應進行外觀檢查,確保沒有漏水現象。試驗合格的標準是實測滲水量小于或等于規定的允許滲水量。
抽樣井段數量:對于內徑大于700mm的管道,可以按管道井段數量抽樣選取13進行試驗。如果試驗不合格,抽樣井段數量應在原抽樣基礎上加倍進行試驗。
這些步驟是根據《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-2008的規定進行的。需要注意的是,具體的閉水試驗方法可能因項目具體要求而有所不同。