1.柱、墻、梁結構實體最小尺寸大于2m,且混凝土強度等級不低于C60時,應進行測溫。
2.宜選擇沿構件縱向的兩個橫向剖面進行測溫,每個橫向剖面的周邊及中部區域應設置測溫點;溫凝土澆筑體表面測溫點應設置在模板內側表面,并應與兩個剖面上的周邊測溫點位置及數量對應,環境測溫點不應少于1處。
3.每個橫向剖面的周邊測溫點應設置在混凝土澆筑體表面以內40mm~100mm位置處;每個橫向剖面的測溫點宜對齊;每個剖面的測溫點不應少于2處,間距不應小于0.4m且不宜大于1.0m。
4.可根據第一次測溫結果,完善溫差控制技術措施,后續施工可不進行測溫。