危大工程中腳手架方案需要分析哪些位置

豆豆923
回帖時間:2024-06-17 14:47:40 1樓

在危大工程中,腳手架方案的分析需要考慮多個位置及要素,以確保腳手架的安全、穩定和符合工程要求。以下是分析腳手架方案時需要關注的主要位置及相關信息:


一、基礎與地基


地基承載力:需要進行地基承載力的計算,確保地基能夠承受腳手架傳遞的荷載。具體計算可以參照文章中提到的地基承載力計算公式,如pf = N/A,其中pf為立桿基礎底面的平均壓力,N為上部結構傳至基礎頂面的軸向力設計值,A為基礎底面面積。


腳手架底座底面標高:應高于自然地坪50mm,以確保排水暢通和防止地基受潮。


腳手架基礎處理:在回填土完成后進行夯實,并采用強度等級不低于C15的混凝土進行硬化,硬化厚度不小于10cm。


二、立桿與間距


立桿間距:根據工程要求和材料規格,確定合理的立桿間距。一般情況下,腳手架立桿間距為1m,橫距也為1m,步距為1.5m。


立桿垂直度:立桿的垂直偏差應控制在不大于架高的1/400,以確保腳手架的穩定性。


立桿連接方式:立桿底部應設置墊木和掃地桿,連接于立腳點桿上,離底座不超過20cm。


三、大橫桿與小橫桿


大橫桿間距:在腳手架高度方向的間距一般為1.8m,以便于立網的掛設。大橫桿應置于立桿里面,每側外伸長度為150mm。


小橫桿設置:按立桿與大橫桿交點處設置小橫桿,兩端固定在立桿上,以形成空間結構整體受力。


四、剪刀撐與連墻件


剪刀撐設置:腳手架外立面兩端各設置一道剪刀撐,并由底至頂連續設置,以增強腳手架的整體穩定性。


連墻件間距:連墻桿間距豎直按樓層標高不超過4m,水平4.5m(即兩步三跨),以確保腳手架與主體結構的可靠連接。


五、其他要素


選材與質量:腳手架的選材應符合國家標準,材料質量應符合相關要求。


設計與計算:腳手架設計應符合國家、地方有關技術標準和規范的要求,并應有專業設計單位出具設計圖紙和計算書。


搭設與管理:腳手架搭設應由專業腳手架搭設企業負責,搭設人員應經過專業培訓并持有相應資格證書。在使用過程中應定期進行檢查和維護,確保腳手架的安全性和穩定性。


綜上所述,危大工程中腳手架方案的分析需要綜合考慮基礎與地基、立桿與間距、大橫桿與小橫桿、剪刀撐與連墻件等多個位置和要素。通過合理的設計、選材和搭設管理,可以確保腳手架的安全、穩定和符合工程要求。