請教各位大神,臨電設計計算,干線導線電流需要系數Kx取0.3 ,是有什么依據嗎?

其他類似問題

請教各位大神,臨電設計計算,干線導線電流需要系數Kx取0.3 ,是有什么依據嗎?...閱讀全文

低調的大門5 2024-04-18 569 0

1、用軟件默認的數據導出了計算書,發現計算開關箱的進、出線電流都是用Pe來算的,而計算上一級分箱電流時用各機械的安裝功率Pn加起來算的,這是為什么?2、計算分箱、干線時需要系數是如何選取的?...閱讀全文

隨遇而安 2019-03-17 1937 1

是子干線,不是設備,,是選取干線下所有設備的平均值嗎 ?比如干線下的卷揚機cosφ=0.7 和加壓泵cosφ=0.8,那么子干線 cosφ=?...閱讀全文

豆豆44 2015-08-22 2906 1

在臨時用電計算軟件中,相同組號為串聯,不同為并聯,請問施工現場用串聯符合標化標準?...閱讀全文

龍龍 2018-04-30 2811 2

品茗安全計算中,軟件自動限制臨時用電電流600A的問題是一個敗筆!首先,軟件是進行技術論證與分析的,不能因為你沒有這個材料的參數就不能進行這個分析!其二,軟件基本功能是進行合理的計算,一個項目可能全部在你軟件的限制范圍內設置參數!第三,有的網友說以設置總配電箱方式解決,這個只能說是可以!但不科學!那兩個總配電箱前面的又怎么弄呢???希望軟件能解決這個限制參數的問題,而不是用戶去變通解決,這不是技巧,而是說辭!!!關心才會關注!!!...閱讀全文