當施工場地由施工專用變壓器供電時,接地系統不宜采用TN 系統而宜采用 TT系統。因TT系統在場地內可分設幾個互不關聯的獨立的接地極引出其 PE線,可避免故障電壓在場地范圍內的傳導,減少電擊事故的發生。這點對環境 潮濕又無等電位聯結作用的施工場地十分重要。但因TT 系統的接地故障電流小,必須在每一回路上裝設 ln≤30mA 的瞬動 RCD。在滿足問答7.6 中式 (7.6-3)要求時也可采用TN-S系統,因其故障電流較大,可用斷路器或熔斷器來切斷故障,保護電器的設置比較簡單。但由于施工場地為無等電位聯結作 用的場所,發生接地故障時接觸電壓較高, TN-S 系統切斷手握式或移動式施工工具,允許最長時間不是通常的0.4s, 而是0.2s, 故應予以校驗。如不能滿足0.2s切斷時間要求仍需在供電回路上安裝 RCD。
同理,當施工場地由地區公用低壓電網供電時,應采用TT 系統,或局部TT 系統,以免電網其他處的故障電壓沿 TN 系統的 PE線傳導至施工場地電氣設備外殼上,引起電擊事故。