植筋錨固質量一般是現場進行非破損檢驗,檢測的抽樣規則呢,按照構件的重要程度分三種類型:
第一種,對重要結構構件及生命線工程的非結構構件,取每一檢驗批植筋總數的3%且不少于5件進行檢驗;
第二種,對一般結構構件,取每一檢驗批植筋總數的1%且不少于3件進行檢驗;
第三種,對非生命線工程的非結構構件,取每一檢驗批錨固件總數的0.1%且不少于3件進行檢驗。
檢測的時間如何確定呢?膠粘的錨固件,檢驗宜在錨固膠達到其產品說明書標示的固化時間的當天進行。若因故需推遲抽樣與檢驗日期,除應征得監理單位同意外,推遲不應超過3d。
植筋錨固檢測的時間是不是越久越好呢?
我們要注意,倘若時間拖久了,將會使本來固化不良的膠粘劑,其強度有所增長,甚至能達到合格要求,但并不能改善其安全性和耐久性能,所以我們要注意,嚴格按照產品說明書標示的固化時間來申請檢測。