公共建筑的防火分區該怎么設置?

豆豆923
回帖時間:2023-12-07 17:03:24 1樓

除有特殊要求的建筑、木結構建筑和附建于民用建筑中的汽車庫外,其他公共建筑中每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:


1)對于高層建筑,不應大于1500㎡。


2)對于一、二級耐火等級的單、多層建筑,不應大于2500㎡;對于三級耐火等級的單、多層建筑,不應大于1200㎡;對于四級耐火等級的單、多層建筑,不應大于600㎡。


3)對于地下設備房,不應大于1000㎡;對于地下其他區域,不應大于500㎡。


4當防火分區全部設置自動滅火系統時,上述面積可以增加1.0倍;當局部設置自動滅火系統時,可按該局部區域建筑面積的1/2計入所在防火分區的總建筑面積。