亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆114
發帖時間:2023-12-04 23:35:35 樓主

消防的防排煙風機是否需要做電動機電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批

豆豆9
回帖時間:2023-12-05 07:56:43 1樓

在我的理解,設備都要做這張檢驗批。

其他類似問題

消防的防排煙風機是否需要做電動機電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批...閱讀全文

豆豆114 2023-12-04 463 1

電動機,電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批里 一、電動機包括哪些?1.包括新/排/送/排煙風機的電動機嗎?2.包括空調機組里的電動機嗎?3.包括風機盤管里的電動機嗎? 4.包括水泵的電動機嗎? 二、電動執行機構又包括哪些?1.包括風閥的那種電動執行機構嗎?2.包括水管閥門的那種電動執行機構嗎?(比如電磁閥) 三、電加熱器包括哪些?電加熱器包括電熱水器嗎?...閱讀全文

豆豆114 2022-04-03 1500 2

哪些設備需要用到這張表?舉例...閱讀全文

豆豆457 2025-03-12 433 0

電動機、電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電動機、電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 電動機、電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批質量驗收記錄6.1主控項目6.1.1 電動機、電加熱器及電動執行機構的外露可導電部分必須與保護導體可靠連接。 檢查數量:電動機、電加熱器全數檢查,電動執行機構按總數抽查10%,且不得少于1臺。 檢查方法:觀察檢查并用工具擰緊檢查。6.1.2 低壓電動機、電加熱器及電動執行機構的絕緣電阻值不應小于0.5MΩ,。 檢查數量:按設備各抽查50%,且各不得少于1臺。 檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試并查閱絕緣電阻測試記錄。6.1.3 高壓及1OOkW以上電動機的交接試驗應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB 50150的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:用儀表測量并查閱相關試驗或測量記錄。6.2 一般項目6.2.1 電氣設備安裝應牢固,螺栓及防松零件齊全,不松動。防水防潮電氣設備的接線入口及接線盒蓋等應做密封處理。 檢查數量:按設備總數抽查10%,且不得少于1臺。 檢查方法:觀察檢查并用工具擰緊檢查。6.2.2 除電動機隨機技術文件不允許在施工現場抽芯檢查外,有下列情況之一的電動機應抽芯檢查: 1.出廠時間已超...閱讀全文

Better me 2018-08-10 3367 0

請問一下,什么設備需要做 《電氣設備試驗和試運行檢驗批質量驗收記錄》、《電動機、電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批質量驗收記錄》,就水泵需要做做這兩個表格嗎,請問屋頂的風機要不要做這兩個表格的...閱讀全文

豆豆485 2022-07-16 756 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信