變冷媒流量多聯式中央空調(VRF)系統,有沒有風機盤管,變風量末端的?另外空調冷媒管,冷凝管做了保溫,沒有吊頂,那里面的管道要不要做隱蔽資料呢?,請各位大神指導一下,謝謝

豆豆9
回帖時間:2023-11-20 17:26:21 1樓

1、看圖紙,一般有風機盤管的。變風量也是看圖紙末端有沒有設備(空調箱,可以調節風量和靜壓)。

2、保溫了肯定要做隱蔽啊。

  • 豆豆4852023-11-21 16:31:32回復

    謝謝老師 謝謝老師