梁截面專家論證
結構梁多大截面需要組織專家論證?針對這個問題請看一下回復:其實一般情況下,這里是否需要論證是通過集中線荷載來判定的,按照住建部文件要求(建辦質31號文),集中線荷載超過20千牛每米的模板支撐體系,需要組織專家論證,文件中明確了荷載取設計值,也就是基本組合的結果,因此對應到現場的梁截面,有一個大概的范圍,經過計算,這個范圍一般在0.5平方米到0.55平方米左右,具體的會因為現場施工荷載等因素有一定變化,需要具體計算。這里可以借助品茗建筑云安全計算軟件中的模板工程——危險性分析模塊快速判定,只需要將梁截面、荷載等因素填進去,軟件自動會將荷載進行基本組合計算,并得出結論——是否需要組織專家論證。
但是需要注意的是,需不需要論證,不止有梁截面一個判定因素,還有像高度、跨度、施工總荷載等其他幾個角度,只要達到其中任意一個,都需要組織專家論證,因此需要借助軟件綜合判定。附上住建部文件要求:“搭設高度8m及以上,或搭設跨度18m及以上,或施工總荷載(設計值)15kN/m2及以上,或集中線 荷載(設計值)20kN/m及以上。”