塔吊抗傾覆計算
很多人會疑惑為什么塔吊基礎不需要進行抗傾覆驗算,原因是因為在塔吊基礎的計算書中沒有找到和抗傾覆驗算相關的內容,甚至沒有找到抗傾覆驗算這幾個字,因此認為塔吊基礎不需要進行抗傾覆驗算,其實這個想法是錯誤的。
塔吊基礎需要進行抗傾覆驗算,只不過與常規腳手架的抗傾覆驗算不同,塔吊基礎在進行抗傾覆驗算的時候,實際驗算的項目不同,比如矩形板式基礎,其偏心距驗算實質上就是抗傾覆驗算,我們可以在計算書中找到偏心距驗算的相關內容,參考內容如下:
偏心距驗算
(1)、偏心位置相應于荷載效應標準組合時,基礎邊緣的最小壓力值:
Pkmin=(Fk+Gk)/A-Mkx/Wx-Mky/Wy
=(449+1125)/36-1179.454/36-1179.454/36=-21.803<0
偏心荷載合力作用點在核心區外。
(2)、偏心距驗算偏心距:e=(Mk+FVkh)/(Fk+Gk)=(1668+71×1.25)/(449+1125)=1.116m
合力作用點至基礎底面最大壓力邊緣的距離:
a=(62+62)0.5/2-1.116=3.127m
偏心距在x方向投影長度:eb=eb/(b2+l2)0.5=1.116×6/(62+62)0.5=0.789m
偏心距在y方向投影長度:el=el/(b2+l2)0.5=1.116×6/(62+62)0.5=0.789m
偏心荷載合力作用點至eb一側x方向基礎邊緣的距離:b'=b/2-eb=6/2-0.789=2.211m
偏心荷載合力作用點至el一側y方向基礎邊緣的距離:l'=l/2-el=6/2-0.789=2.211m
b'l'=2.211×2.211=4.888m2≥0.125bl=0.125×6×6=4.5m2
再比如樁基礎,同樣其在驗算樁的抗拔能力時,實質上就是在驗算抗傾覆,我們同樣可以在計算書中找到樁抗拔能力驗算的相關內容,參考內容如下:樁基豎向抗拔承載力計算
Qkmin=-21.558kN<0
按荷載效應標準組合計算的樁基拔力:Qk'=21.558kN
樁身位于地下水位以下時,位于地下水位以下的樁自重按樁的浮重度計算,
樁身的重力標準值:Gp=lt(γz-10)Ap=25.7×(25-10)×0.503=193.906kN Ra'=ψuΣλiqsiali+Gp=0.8×2.513×(0.6×0.71×10+0.3×5.36×8+0.4×7.32×25+0.6×7.48×35+0.6×4.83×70)+193.906=1099.216kN
Qk'=21.558kN≤Ra'=1099.216kN
以上就是有關
塔吊基礎抗傾覆驗算的相關回答,希望對你有幫助。