多高需要論證腳手架,多少米高的腳手架需要專家論證?

豆豆923
回帖時間:2022-12-21 16:35:58 1樓

多高需要論證腳手架

多高的腳手架需要論證,這個問題得分幾個角度來看,首先如果是作業腳手架(也就是俗稱的外架),那么按照建辦質【2018】31號文的要求:

危大工程的范圍是“ (一)搭設高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程(包括采光井、電梯井腳手架)。(二)附著式升降腳手架工程。(三)懸挑式腳手架工程。(四)高處作業吊籃。(五)卸料平臺、操作平臺工程。(六)異型腳手架工程。”,

超危大工程的范圍是“ (一)搭設高度50m及以上的落地式鋼管腳手架工程。(二)提升高度在150m及以上的附著式升降腳手架工程或附著式升降操作平臺工程。(三)分段架體搭設高度20m及以上的懸挑式腳手架工程。”,

因此,單純從高度來看的話,落地架超過50m需要組織專家論證,懸挑腳手架超過20m需要組織專家論證,爬架提升高度超過150m需要組織專家論證。但是除了31號文要求之外,我們還要結合項目所在地省份的危大工程實施細則,例如在江西省,落地架超過30m就需要組織專家論證,在浙江省,懸挑腳手架超過18m就需要組織專家論證。

再然后我們來看支撐腳手架,按照建辦質【2018】31號文的要求:

危大工程的范圍是“(一)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。(二)混凝土模板支撐工程:搭設高度5m及以上,或搭設跨度10m及以上,或施工總荷載(荷載效應基本組合的設計值,以下簡稱設計值)10kN/m2及以上,或集中線荷載(設計值)15kN/m及以上,或高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯系構件的混凝土模板支撐工程。(三)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。”,

超過一定規模的危大工程范圍是 (一)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。(二)混凝土模板支撐工程:搭設高度8m及以上,或搭設跨度18m及以上,或施工總荷載(設計值)15kN/m2及以上,或集中線荷載(設計值)20kN/m及以上。(三)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系,承受單點集中荷載7kN及以上。”從中提取重點內容后,我們可以得出,支撐腳手架搭設高度8m及以上的需要組織專家論證。

但同樣的,除了31號文要求之外,我們也得結合一些特殊規范的規定,例如在輪扣架團體標準《建筑施工承插型輪扣式模板支架安全技術規程》TCCIAT0003-2019規范中,明確了“當模板支架支撐高度(H)大于 5m 或樓板厚度(D)大于350mm 或梁截面面積(SL)大于 0.5m2 時,應組織專家對專項施工方案進行論證。”因此輪扣式支撐腳手架高度大于5m的就要論證。

以上就是關于多高需要論證腳手架的回答,僅作參考,希望對你有幫助。
豆豆794
回帖時間:2022-12-21 16:05:54 2樓

落地式鋼管腳手架50米以上,懸挑式腳手架大于20米

其他類似問題

多高需要論證腳手架...閱讀全文

奮斗 2023-06-09 3689 2

多高需要論證腳手架,多少米高的腳手架需要專家論證?...閱讀全文

奮斗 2022-12-21 10683 2

起重吊裝多高需要專家論證...閱讀全文

奮斗 2024-06-04 1869 1

吊籃多高需要專家論證?吊籃超高多少需要專家?...閱讀全文

奮斗 2022-11-29 8253 2

腳手架專家論證條件,腳手架專家論證條件有哪些?...閱讀全文

奮斗 2023-11-21 1466 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信