怎么檢查高支模柱子歪不歪
高支模的柱子肯定是不能歪的啦,不僅是高支模,任何柱子(圖紙本身是斜柱的除外)都不能歪,檢查方法有以下幾種:首先在側模支設階段,我們就要控制垂直度,可以利用鉛錘和卷尺測量上下的垂直偏差;如果是澆筑拆模之后,則可以借助靠尺來檢查垂直度。
除了要知道檢查方法外,我們還需要知道柱子的垂直偏差允許值,根據《混凝土結構施工質量驗收規范》GB50204-2015規范要求,現澆混凝土柱的垂直偏差要求如下表:
因為是高支模柱子,所以你的意思應該是超過8m的,那么根據規范垂直偏差就是10mm以內。