高大模板工程檢查驗收
高大模板工程檢查驗收的項目以及內容主要有:施工方案、支架基礎、支架構造、支架穩定、施工荷載、交底與驗收、桿件連接、底座與托撐、構配件材質、支架拆除共計十個方面。
其中施工方案中:1)模板支架搭設應編制專項施工方案,結構設計應進行計算,并應按規定進行審核、審批;
2)模板支架搭設高度 8m 及以上;跨度 18m 及以上,施工總荷載 15kN/㎡及以上;集中線荷載 20kN/m 及以上的專項施工方案應按規定組織專家論證。
支架基礎中:1)基礎應堅實、平整,承載力應符合設計要求,并應能承受支架上部全部荷載;
2)底部應按規范要求設置底座、墊板,墊板規格應符合規范要求;
3)支架底部縱、橫向掃地桿的設置應符合規范要求;
4)基礎應設排水設施,并應排水暢通;
5)當支架設在樓面結構上時,應對樓面結構強度進行驗算,必要時應對樓面結構采取加固措施。
支架構造中:1)立桿間距應符合設計和規范要求;
2)水平桿步距應符合設計和規范要求,水平桿應按規范要求連續設置;
3)豎向、水平剪刀撐或專用斜桿、水平斜桿的設置應符合規范要求。
支架穩定中:1) 當支架高寬比大于規定值時,應按規定設置連墻桿或采用增加架體寬度的加強措施;
2)立桿伸出頂層水平桿中心線至支撐點的長度應符合規范要求;
3)澆筑混凝土時應對架體基礎沉降、架體變形進行監控,基礎沉降、架體變形應在規定允許范圍內。
施工荷載中:1)施工均布荷載、集中荷載應在設計允許范圍內;
2)當澆筑混凝土時,應對混凝土堆積高度進行控制。
交底與驗收中:1)支架搭設、拆除前應進行交底,并應有交底記錄;
2)支架搭設完畢,應按規定組織驗收,驗收應有量化內容并經責任人簽字確認。
桿件連接中:1)立桿應采用對接、套接或承插式連接方式,并應符合規范要求;
2)水平桿的連接應符合規范要求;
3)當剪刀撐斜桿采用搭接時,搭接長度不應小于 1m;
4)桿件各連接點的緊固應符合規范要求。
底座與托撐中:1)可調底座、托撐螺桿直徑應與立桿內徑匹配,配合間隙應符合規范要求;
2)螺桿旋入螺母內長度不應少于 5 倍的螺距。
構配件材質中:1)鋼管壁厚應符合規范要求;
2)構配件規格、型號、材質應符合規范要求;
3)桿件彎曲、變形、銹蝕量應在規范允許范圍內。
支架拆除中:1)支架拆除前結構的混凝土強度應達到設計要求;
2)支架拆除前應設置警戒區,并應設專人監護。