懸挑料臺計算書
懸挑卸料平臺的計算書分為落地式卸料平臺、懸挑式卸料平臺,考慮到計算難度,這里以懸挑式卸料平臺為例,計算書可參考如下:
型鋼懸挑卸料平臺計算書計算依據:1、《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80-2016
2、《鋼結構設計標準》GB50017-2017
3、《建筑結構可靠性設計統一標準》GB50068-2018
4、《施工腳手架通用規范》GB 55023-2022
5、《鋼結構通用規范》GB 55006-2021
6、《工程結構通用規范》GB 55001-2021
一、構造參數
結構重要性系數γ0 | 1 | 可變荷載調整系數γL | 0.9 |
卸料平臺名稱 | 辦公樓5層1卸料平臺 | 卸料平臺類型 | 類型一:主梁垂直建筑外墻 |
卸料平臺支撐方式 | 上拉鋼絲繩 | 平臺長度A(m) | 3.9 |
平臺寬度B(m) | 3.5 | 卸料平臺與主體結構連接方式 | U形鋼筋 |
考慮主梁內錨長度 | 是 | 主梁建筑物內錨長度Lm(mm) | 1200 |
主梁外錨固點到建筑物邊緣的距離c(mm) | 200 | 主梁間距L1(m) | 3.5 |
次梁間距s(m) | 0.6 | 次梁外伸長度m(m) | 0 |
內側次梁離墻水平距離a(m) | 0.3 | 外側鋼絲繩離墻水平距離a1(m) | 3.4 |
外側鋼絲繩上下固定點垂直距離h1(m) | 3.2 | 內側鋼絲繩離墻水平距離a2(m) | 3 |
內側鋼絲繩上部上下固定點垂直距離h2(m) | 3.2 | 外側鋼絲繩上下固定點水平距離s1(m) | 3.4 |
內側鋼絲繩上下固定點水平距離s2(m) | 3 | 計算內側鋼絲繩 | 是 |
鋼絲繩夾個數 | 4 |
二、荷載參數 面板自重Gk1(kN/m2) | 0.39 | 次梁自重Gk2(kN/m) | 0.123 |
主梁自重Gk3(kN/m) | 0.172 | 欄桿、擋腳板類型 | 欄桿、沖壓鋼腳手板擋板 |
欄桿、擋腳板自重Gk4(kN/m) | 0.15 | 安全網設置 | 設置密目安全網 |
安全網自重Gk5(kN/m) | 0.01 | 施工活荷載Qk1(kN/m2) | 2 |
堆放荷載Pk(kN) | 5 | 堆放荷載作用面積S(m2) | 2 |
施工活荷載動力系數 | 1.3 |
三、設計簡圖

型鋼懸挑式_卸料平臺平面布置圖

節點一
四、面板驗算
面板類型 | 沖壓鋼腳手板 | 面板厚度t(mm) | 15 |
截面抵抗矩W(cm3) | 37.5 | 抗彎強度設計值[f](N/mm2) | 205 |
面板受力簡圖如下:

計算簡圖
取單位寬度1m進行驗算q=γ0[1.3×Gk1×1+0.9×1.5×(1.3×Qk1+Pk/S)×1]=1×[1.3×0.39×1+0.9×1.5×(1.3×2+5/2)×1]=7.392kN/m
q靜=1×1.3×Gk1×1=1×1.3×0.39×1=0.507kN/m
q活=1×0.9×1.5×(1.3×Qk1+Pk/S)×1=1×0.9×1.5×(1.3×2+5/2)×1=6.885kN/m
抗彎驗算:Mmax=0.1×q靜×s2+0.117×q活×s2=0.1×0.507×0.62+0.117×6.885×0.62=0.308kN·m
σ=Mmax/ W=0.308×106/(37.5×103)=8.22N/mm2<[f]=205N/mm2
面板強度滿足要求!