塔吊基礎計算書
塔吊基礎有多種形式,常見的有板式基礎、十字基礎、樁基礎、組合式基礎,此處以樁基礎為例,計算書可參考如下:
矩形板式樁基礎計算書
計算依據:
1、《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019
2、《混凝土結構設計規范》GB50010-2010
3、《建筑樁基技術規范》JGJ94-2008
4、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011
5、《混凝土結構通用規范》GB 55008-2021
6、《建筑與市政地基基礎通用規范》GB55003-2021
一、塔機屬性
塔機型號
|
QTZ80(ZJ5710)-浙江建機
|
塔機獨立狀態的最大起吊高度H0(m)
|
40.5
|
塔機獨立狀態的計算高度H(m)
|
47
|
塔身桁架結構
|
方鋼管
|
塔身桁架結構寬度B(m)
|
1.6
|
二、塔機荷載
1、塔機傳遞至基礎荷載標準值
工作狀態
|
塔機自重標準值Fk1(kN)
|
449
|
起重荷載標準值Fqk(kN)
|
60
|
豎向荷載標準值Fk(kN)
|
509
|
水平荷載標準值Fvk(kN)
|
31
|
傾覆力矩標準值Mk(kN·m)
|
1039
|
非工作狀態
|
豎向荷載標準值Fk'(kN)
|
449
|
水平荷載標準值Fvk'(kN)
|
71
|
傾覆力矩標準值Mk'(kN·m)
|
1668
|
2、塔機傳遞至基礎荷載設計值
工作狀態
|
塔機自重設計值F1(kN)
|
1.35Fk1=1.35×449=606.15
|
起重荷載設計值FQ(kN)
|
1.35Fqk=1.35×60=81
|
豎向荷載設計值F(kN)
|
606.15+81=687.15
|
水平荷載設計值Fv(kN)
|
1.35Fvk=1.35×31=41.85
|
傾覆力矩設計值M(kN·m)
|
1.35Mk=1.35×1039=1402.65
|
非工作狀態
|
豎向荷載設計值F'(kN)
|
1.35Fk'=1.35×449=606.15
|
水平荷載設計值Fv'(kN)
|
1.35Fvk'=1.35×71=95.85
|
傾覆力矩設計值M'(kN·m)
|
1.35Mk'=1.35×1668=2251.8
|
三、樁頂作用效應計算
承臺布置
|
樁數n
|
4
|
承臺高度h(m)
|
1.25
|
承臺長l(m)
|
5.2
|
承臺寬b(m)
|
5.2
|
承臺長向樁心距al(m)
|
3.6
|
承臺寬向樁心距ab(m)
|
3.6
|
承臺參數
|
承臺混凝土等級
|
C35
|
承臺混凝土自重γC(kN/m3)
|
25
|
承臺上部覆土厚度h'(m)
|
0
|
承臺上部覆土的重度γ'(kN/m3)
|
19
|
承臺混凝土保護層厚度δ(mm)
|
50
|
配置暗梁
|
否
|
承臺底標高d1(m)
|
-4
|
基礎布置圖
承臺及其上土的自重荷載標準值:
Gk=bl(hγc+h'γ')=5.2×5.2×(1.25×25+0×19)=845kN
承臺及其上土的自重荷載設計值:G=1.35Gk=1.35×845=1140.75kN
樁對角線距離:L=(ab2+al2)0.5=(3.62+3.62)0.5=5.091m
1、荷載效應標準組合
軸心豎向力作用下:Qk=(Fk'+Gk)/n=(449+845)/4=323.5kN
荷載效應標準組合偏心豎向力作用下:
Qkmax=(Fk'+Gk)/n+(Mk'+FVk'h)/L
=(449+845)/4+(1668+71×1.25)/5.091=668.558kN
Qkmin=(Fk'+Gk)/n-(Mk'+FVk'h)/L
=(449+845)/4-(1668+71×1.25)/5.091=-21.558kN
2、荷載效應基本組合
荷載效應基本組合偏心豎向力作用下:
Qmax=(F'+G)/n+(M'+Fv'h)/L
=(606.15+1140.75)/4+(2251.8+95.85×1.25)/5.091=902.554kN
Qmin=(F'+G)/n-(M'+Fv'h)/L
=(606.15+1140.75)/4-(2251.8+95.85×1.25)/5.091=-29.104kN
......(未完待續)
詳細計算書可下載“品茗建筑云安全計算軟件”獲取:http://www.39xt.com/SoftDown_28_995.aspx