請教一下,關于盤口腳手架豎向斜桿的布置?梁板是井字梁,梁下豎向斜桿是必須布設嗎?安計算斜桿采用TD行型隔3跨一設,要是梁下必須設,就變成TB型一跨一設了。哪位大神給講解一下。急救

豆豆194
回帖時間:2022-07-09 14:59:47 1樓

遇到同樣的問題、梁底如果不是超限梁可以不用,遇到了加上。支撐架是整體的穩定性,斜桿不參與計算,只是增強穩定性
豆豆313
回帖時間:2022-07-08 08:33:20 2樓

按照梁下搭設,板下不搭的模式,最多也就是間隔一跨,符合規范要求
豆豆341
回帖時間:2022-07-02 07:48:31 3樓

梁下荷載大,建議設,變成1跨1設沒有關系,又沒超規范,只是斜桿多用了點,也多不到哪去,安全施工第一位。
小驢哥
回帖時間:2022-06-26 11:03:27 4樓

梁下荷載大,建議設,變成1跨1設沒有關系,又沒超規范,只是斜桿多用了點,也多不到哪去,安全施工第一位。
  • 燁凡塵2022-06-26 22:40:22回復

    謝謝 謝謝