亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆377
發帖時間:2021-06-14 15:51:08 樓主

錨固螺栓連接懸挑腳手架如何做到不設置下撐?規范要求上拉不參與受力計算,但軟件中必須有一個支撐參與受力計算,只能設置下撐,這種情況怎么調整呢?

小丁小明
回帖時間:2021-06-17 06:46:40 1樓

組合懸挑外腳手架在浙江、江蘇等地鋼拉鋼可以參與受力計算,可參考下江蘇省建筑施工懸挑式鋼管腳手架安全技術規程DG32J121-2011.

其他類似問題

錨固螺栓連接懸挑腳手架如何做到不設置下撐?規范要求上拉不參與受力計算,但軟件中必須有一個支撐參與受力計算,只能設置下撐,這種情況怎么調整呢?...閱讀全文

豆豆377 2021-06-14 993 1

錨固螺栓式懸挑腳手架必須從下支撐或者上拉桿中選擇一樣計算,這個的依據在哪里?且為何選擇不了上拉桿件與主梁錨固點連接方式?...閱讀全文

zane426 2018-06-08 2462 1

腳手架中,主梁與建筑物連接方式,錨固螺栓連接,懸挑陽臺處,怎樣設置計算...閱讀全文

豆豆583 2021-08-02 1041 1

在PKPM安全計算軟件里,內錨固長度有區分陽臺這一塊而品茗安全計算軟件里對這個不做區分...閱讀全文

雪狼 2017-03-02 3740 1

螺栓錨固連接方式的懸挑架如何計算懸挑梁安全性,就是結構梁的截面大小、配筋、混凝土強度等驗算?????急急急急...閱讀全文

浮生若夢 2017-09-18 2420 1