當前施工4層,下設3層支撐,板厚全部120時,通過驗算,為什么第一層板厚180時,反而不通過呢??現在的一般性樓蓋,為什么默認雙層配筋,不能選擇單層配筋,雙層配筋?

逗逗567
回帖時間:2021-05-31 11:21:00 1樓

底層鋼筋軟件里定義為“X或Y向正筋”,即承受正彎矩;支座處常有負彎矩,因此有“X或Y向負筋。你點開計算書看下哪個位置計算不過,超多少再做合理調整;樓層的層數影響各樓層荷載分攤荷載,每層樓蓋相應參數的填寫是樓蓋自身的抗彎、抗沖切能力。 如果僅僅是裂縫驗算不過的話,保留下面的支模架立桿不拆除即可,如果是承載力或抗沖切不夠,需要增加立桿減少單根立桿荷載或增大立桿墊板面積
  • 豆豆9102021-06-01 16:36:35回復

    承載力不夠,為什么底層板厚120能過,底層板180承載力反而不夠呢? 承載力不夠,為什么底層板厚120能過,底層板180承載力反而不夠呢?

其他類似問題

當前施工4層,下設3層支撐,板厚全部120時,通過驗算,為什么第一層板厚180時,反而不通過呢??現在的一般性樓蓋,為什么默認雙層配筋,不能選擇單層配筋,雙層配筋?...閱讀全文

豆豆910 2021-05-30 1125 1

問題 1.主梁抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小小梁間距或門架凈間距,或優化小梁位置等! 應該怎么調整數據? 好像V10.6的沒有“門架距離混凝土板長邊的距離”...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-05 2780 1

智能布置不通過,如何處理?...閱讀全文

yinaifeng 2018-06-09 3528 3

這個提示是什么原因呢?如果按照提示的話看了下是滿足要求的,是哪里出問題了呢...閱讀全文

2019-06-18 1276 1

為什么智能布置模板的梁底和梁側一直通不過,不管我怎么設置參數,就是通不過,請問高手,這個問題出在哪了?...閱讀全文