亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

青帝
發帖時間:2021-01-25 15:59:47 樓主

臨時用電中,為什么鋁改成銅后,線徑反而變大了,鋁的3*70+2*35變成了銅3*95+2*50

云中飛鶴
回帖時間:2021-01-26 15:31:19 1樓

一般都是你鋪設方式改變了------比如改為架空的------增加了機械強度的要求

其他類似問題

臨時用電中,為什么鋁改成銅后,線徑反而變大了,鋁的3*70+2*35變成了銅3*95+2*50...閱讀全文

青帝 2021-01-25 801 1

有點疑惑,正常銅的導電性比鋁的要好,部分相同截面積的BLX鋁明敷載流量比VV銅導線的明敷載流量還要大呢?...閱讀全文

LYG 2020-01-10 1109 2

我用軟件計算后,導線載流量460A,為什么選鋁線時是3*240的,而用銅線反而是3*300的。是怎么一回事啊,暈了。...閱讀全文

楊飛 2017-08-29 4013 2

臨時用電線芯材料只能選擇銅,一選擇鋁就跳出電流超出數據庫選擇范圍,在菜單欄設置中電器元件中只有銅線的參數 沒鋁線的參數...閱讀全文

烈焰 2012-07-16 4617 1

如圖所示:選鋁芯材料的總配電箱導線為BLV-3*70+2*35,同條件下,選銅芯材料的總配電箱導線為VV-3*95+2*50,為什么會這樣,是不是軟件搞反了,同條件下,銅芯導線的線徑應該比鋁芯小啊,不解,求專家明示:...閱讀全文

dahai 2019-06-14 1716 2