發帖時間:2020-12-24 10:40:34 樓主

請問給水管道壓力試驗記錄表需要冷熱水分開做嗎? 假設A/B兩戶,B戶是必須等A戶做完以后才能開始還是只要觀測時間錯開就行?例:A戶觀測時間8:00-9:00  B戶8:15-9:15,這樣可以嗎?還是必須A戶觀測時間8:00-9:00,B戶9:10-10:10?

自由翱翔
回帖時間:2020-12-25 09:15:19 1樓

給排水

冷熱水試壓需要分開做,冷水和熱水的試驗壓力不一樣
  • 后來呢2020-12-25 09:23:05回復

    好的,謝謝 好的,謝謝

其他類似問題

請問給水管道壓力試驗記錄表需要冷熱水分開做嗎? 假設A/B兩戶,B戶是必須等A戶做完以后才能開始還是只要觀測時間錯開就行?例:A戶觀測時間8:00-9:00 B戶8:15-9:15,這樣可以嗎?還是必須A戶觀測時間8:00-9:00,B戶9:10-10:10?...閱讀全文

后來呢 2020-12-24 1091 1

室內冷水給水采用鋁塑料PPR冷水復合管,請問用哪個給水管道水壓試表,用管道水壓試驗記錄(鋼管及復合管),還時用管道水壓試驗記錄(塑料管 )。鋁塑PPR冷水給水管是復合管還是塑料管...閱讀全文

美好時光 2020-06-28 1206 2

建筑給水管道(樓里的) 需要做哪些試驗啊,引用的規范條目是哪里的...閱讀全文

九華彡草根 2016-04-10 3159 3

現場給水主管和支管材質不一樣,主管是50的襯塑管,支管是25的PPR,做水壓試驗時是整個連在一起做?還是分開做?要是連在一起做的話,水壓記錄有哪個材質的表?...閱讀全文

緣楓 2016-04-26 2801 3