亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

美好時光
發帖時間:2020-12-12 12:26:20 樓主

建筑物照明通電試運行檢查記錄中運行電壓為220V,現場沒有試,如何能計算出電流。照明通電試運行指的是全部打開照明燈具,處于工作狀態,插座不工作時的運行電流嗎,測的是哪個位置的運行電流?電表箱至每戶戶箱運行電流,還是戶箱至燈具的回路的運行電流?

云中飛鶴
回帖時間:2020-12-24 09:04:19 1樓

這個計算不出的-----只有用鉗形表實際測量

其他類似問題

建筑物照明通電試運行檢查記錄中運行電壓為220V,現場沒有試,如何能計算出電流。照明通電試運行指的是全部打開照明燈具,處于工作狀態,插座不工作時的運行電流嗎,測的是哪個位置的運行電流?電表箱至每戶戶箱運行電流,還是戶箱至燈具的回路的運行電流?...閱讀全文

美好時光 2020-12-12 1300 1

建筑照明通電試運行檢驗批 這張表是一棟樓做一次還是每個單元到要做啊...閱讀全文

左思右想 2015-08-02 4582 3

建筑物照明通電試運行檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑物照明通電試運行檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 建筑物照明通電試運行檢驗批質量驗收記錄21.1 主 控 項 目21.1.1 燈具回路控制應符合設計要求,且應與照明控制柜、箱(盤)及回路的標識一致;開關宜與燈具控制順序相對應,風扇的轉向及調速開關應正常。 檢查數量:按每檢驗批的末級照明配電箱數量抽查20%,且不得少于1臺配電箱及相應回路。 檢查方法:核對技術文件,觀察檢查并操作檢查。21.1.2 公共建筑照明系統通電連續試運行時間應為24h,住宅照明系統通電連續試運行時間應為8h。所有照明燈具均應同時開啟,且應每2h按回路記錄運行參數,連續試運行時間內應無故障。 檢查數量:按每檢驗批的末級照明配電箱總數抽查5%,且不得少于1臺配電箱及相應回路。 檢查方法:試驗運行時觀察檢查或查閱建筑照明通電試運行記錄。21.1.3 對設計有照度測試要求的場所,試運行時應檢測照度,并應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:用照度測試儀測試,并查閱照度測試記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 11281 0

我的是29F/-2F的高層,在做照明通電試運行時檢驗批可以就做一個嗎?檢驗部位就寫成室內照明。...閱讀全文

默然- 2017-07-30 4517 1

照明全負荷通電試運行電流如何計算??能不能幫我說得具體些,謝謝...閱讀全文

清穎 2016-05-19 6388 1