亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

美好時光
發帖時間:2020-12-06 21:22:13 樓主

供暖節能檢驗批容量按組,套,如保供暖是地最暖時,套或組,怎么算一套,是按集分水器來算,一個集分水器為一套

豆豆吃豆豆
回帖時間:2020-12-07 16:21:37 1樓

是的,一個分集水器算一套/組。
云中飛鶴
回帖時間:2020-12-07 08:12:46 2樓

是按集分水器來算,一個集分水器為一套

其他類似問題

供暖節能檢驗批容量按組,套,如保供暖是地最暖時,套或組,怎么算一套,是按集分水器來算,一個集分水器為一套...閱讀全文

美好時光 2020-12-06 1400 2

地面節能多少方為一個檢驗批容量?我一層面積都3300方了,按照層的話,檢驗批容量得寫多少方啊?還有最小抽樣和實際抽樣數量的填寫和檢驗批容量怎么對應的填寫啊...閱讀全文

啦啦 2018-05-29 2898 1

配電與照明及供暖系統的節能檢驗批里面的檢驗批容量按什么來算?...閱讀全文

︶ㄣ℃(_緗à盼 2016-04-26 7790 1

給排水及供暖檢驗批,檢驗批容量是填米嗎?還有最小和實際抽樣數量怎么填...閱讀全文

葫蘆娃 2016-09-09 2506 1

供暖節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 供暖節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 9 采暖節能工程 9.1 一般規定 9.1.1 本章適用于溫度不超過95℃室內集中采暖系統節能工程施工質量的驗收。 9.1.2 采暖系統節能工程的驗收,可按系統、樓層等進行,并應符合本規范第3.4.1 條的規定。 9.2 主控項目 9.2.1 采暖系統節能工程采用的散熱設備、閥門、儀表、管材、保溫材料等產品進場時,應按照設計要求對其類型、材質、規格及外觀等進行驗收,并應經監理工程師(建設單位代表)檢查認可,形成相應的驗收記錄。各種產品和設備的質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應符合國家現行有關標準和規定。 檢驗方法:觀察檢查;核查質量證明文件和相關技術資料。 檢查數量:全數檢查。 9.2.2 采暖系統節能工程采用的散熱器和保溫材料等進場時,應對其下列技術性能參數進行復驗,復驗應為見證取樣送檢; 1 散熱器的單位散熱量、金屬熱強度; 2 保溫材料的導熱系數、密度、吸水率。 檢驗方法:現場隨機抽樣送檢;核查復驗報告。 檢查數量:同一廠家統一規格的散熱器按其數量的1% 進行鑒證取樣送檢,但不得少于2 組;同一廠家同材質的保溫材料見證取樣...閱讀全文