亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

歆諳燁
發帖時間:2020-11-20 13:35:57 樓主

新手資料員,很迷茫,施工員告訴我消防水池柔性套管需要做隱蔽,我想請問下這個隱蔽表格在哪里找到,除了做隱蔽,還需要做檢驗批嗎?檢驗批是做哪個檢驗批

懂你@緣分
回帖時間:2020-11-24 09:05:36 1樓

套管沒有專門的檢驗批,只需要做隱蔽驗收記錄,可以采用通用隱蔽記錄,可以加我微信13519218543共同學習探討
自由翱翔
回帖時間:2020-11-20 15:53:15 2樓

沒有專用的檢驗批表格

其他類似問題

新手資料員,很迷茫,施工員告訴我消防水池柔性套管需要做隱蔽,我想請問下這個隱蔽表格在哪里找到,除了做隱蔽,還需要做檢驗批嗎?檢驗批是做哪個檢驗批...閱讀全文

歆諳燁 2020-11-20 1235 2

天面有消防水池需要做工程資料嗎?做了放在哪里?放主體嗎...閱讀全文

華爾街 2018-04-12 3922 2

樓里面的消防水池需要單獨做資料嗎 屬于哪個分部...閱讀全文

自由翱翔 2020-09-01 972 0

消防水池單獨做是按照主體一樣從001表開始往下做嘛?...閱讀全文

559 2020-04-11 1466 1

請問,消防電所有隱蔽和檢驗批都做好了,還需要做哪些資料啊!麻煩說的詳細一點,還需要做哪些表格...閱讀全文

董小姐 2018-11-06 1246 3