規范規定擋風系數當采用密目安全網全封閉時,取Φ=0.8, μs最大值取1.0。腳手架計算風荷載標準值時是不是可以直接輸入μs =1.0

逗逗567
回帖時間:2020-06-18 11:09:25 1樓

可以直接輸入  ,最大1.0

其他類似問題

模板支撐架風荷載體型系數咋取值...閱讀全文

豆豆338 2023-08-29 542 0

規范規定擋風系數當采用密目安全網全封閉時,取Φ=0.8, μs最大值取1.0。腳手架計算風荷載標準值時是不是可以直接輸入μs =1.0...閱讀全文

豆豆14 2020-06-16 1356 1

風荷載體型系數如何計算...閱讀全文

獵日天狼 2018-09-03 5357 3

1、品茗模板(浙江)V7.3中梁模板支架計算:風荷載體型系數中有“與風荷載在同面內的計算單元立桿數n",該怎么填?2、地基基礎中:“地基類型”因為我們是在基礎底板上支模,選擇“巖石”,承載力是否選擇"4000kpa"?...閱讀全文

呂佳陽 2012-08-29 4832 1

1、實際按μstw取值的時候,計算遇到問題,按37(b)取μs值時,因為0.002<μzWod2<0.015,無法算出結果; 2、按荷載規范,建筑物體型系數一般取1.3/1.4即可,但模板支架應該按組合桿件/桁架考慮,而不是封閉的,平??吹胶芏嘤嬎銜?.3的,是否都取大了; 3、GB50009-2012《建筑結構荷載規范》中幾乎所有類型除“桿件”外,已標注的無論是坡屋面還是平屋面的體型系數絕對值都沒有大于1的,應該如何看待? 4、求大神指點,這個問題以前沒注意,隨手1.3就填了,希望能有所啟發;...閱讀全文