亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆452
發帖時間:2020-03-16 08:21:55 樓主

2018地基與基礎長螺旋鉆孔壓灌樁為什么沒有鋼筋檢驗批質量驗收記錄

豆豆452
回帖時間:2021-02-26 14:10:35 1樓

消防噴淋系統安裝檢驗批質量驗收記錄范本有沒有

消防噴淋系統安裝檢驗批質量驗收記錄范本有沒有
施工小茗
回帖時間:2020-03-31 09:07:26 2樓

長螺旋鉆孔壓灌樁對應的驗收表格是混凝土灌注樁檢驗批驗收記錄,該檢驗批已經包含了鋼筋檢查驗收的內容

其他類似問題

2018地基與基礎長螺旋鉆孔壓灌樁為什么沒有鋼筋檢驗批質量驗收記錄...閱讀全文

豆豆452 2020-03-16 1168 2

誰有長螺旋鉆孔壓灌樁資料表格一套,13958881736...閱讀全文

2018-04-27 2130 2

新的長螺旋鉆孔壓灌樁檢驗批質量驗收記錄要填寫樁長、樁徑等信息,樁徑一樣,樁長不一樣可以劃分為一個檢驗批嗎?...閱讀全文

凌云夢 2019-07-12 2244 1

第一次接觸這個長螺旋壓灌樁,請問這個長螺旋壓灌樁需要做哪些資料?資料表格的樣式有嗎?...閱讀全文

豆豆92 2022-01-17 886 2

長螺旋鉆孔壓灌樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 長螺旋鉆孔壓灌樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。 5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱...閱讀全文