腳手架安全計算為什么正常使用極限狀態不考慮施工荷載標準值?
1165
1
承載能力極限狀態
q=1.3×(0.033+Gkjb×la/(n+1))+0.9×1.5×Gk×la/(n+1)=1.3×(0.033+0.35×1.2/(2+1))+0.9×1.5×3×1.2/(2+1)=1.845kN/m
正常使用極限狀態
q'=(0.033+Gkjb×la/(n+1))=(0.033+0.35×1.2/(2+1))=0.173kN/m
為什么正常使用極限狀態不考慮施工荷載標準值?
木—Tou人2020-02-29 15:39:05回復
太感謝了 太感謝了
其他類似問題
承載能力極限狀態 q=1.3×(0.033+Gkjb×la/(n+1))+0.9×1.5×Gk×la/(n+1)=1.3×(0.033+0.35×1.2/(2+1))+0.9×1.5×3×1.2/(2+1)=1.845kN/m 正常使用極限狀態 q'=(0.033+Gkjb×la/(n+1))=(0.033+0.35×1.2/(2+1))=0.173kN/m為什么正常使用極限狀態不考慮施工荷載標準值?...閱讀全文
木—Tou人 2020-02-29 1165 1
為什么選擇不考慮風荷載計算書上還是有風荷載數值...閱讀全文
太陽神 2019-10-17 2174 2
1、落地式腳手架風荷載標準值(連墻件、單立桿穩定性、雙立桿穩定性)如何設定?2、單立桿、雙立桿穩定性風荷載計算高度應如何取定?對于落地式單立桿取5米,雙立桿如何取值?...閱讀全文
紅顏知己 2012-03-28 2515 1
陽角了計算中恒荷載標準值與活荷載標準值怎么填寫...閱讀全文
狼 2020-05-26 2211 3
模板計算選擇扣件式斜立桿為什么默認不考慮風荷載? 風荷載一欄是灰色的,點都點不進去...閱讀全文