給水管檢驗批里的“水平管道縱、橫方向彎曲允許偏差”抽樣是兩個彎頭間的一段一個抽樣還是一個系統一個抽樣啊,或者是有其他方法,求助大佬

云中飛鶴
回帖時間:2020-01-07 09:18:15 1樓

這個一般是一層或一間為單位的哦
思緒飄了好遠
回帖時間:2020-01-06 20:49:26 2樓

按一個系統內的水平管道縱、橫方向全長
  • .2020-01-07 17:13:03回復

    請問下這個原始記錄應該怎么填呢?是填“該管道系統縱橫長度(高度)為##,最大偏差##,最小偏差##,符合要求”,這樣可以嗎? 請問下這個原始記錄應該怎么填呢?是填“該管道系統縱橫長度(高度)為##,最大偏差##,最小偏差##,符合要求”,這樣可以嗎?

其他類似問題

給水管檢驗批里的“水平管道縱、橫方向彎曲允許偏差”抽樣是兩個彎頭間的一段一個抽樣還是一個系統一個抽樣啊,或者是有其他方法,求助大佬...閱讀全文

. 2020-01-06 3321 2

室外給水管道安裝檢驗批中管道安裝允許偏差的最小抽樣數量規范上也具體沒要求是全數檢查還是多少米檢查一處?...閱讀全文

時間于未來 2016-03-09 13844 6

給水管,消防給水,噴淋給水都做在一張檢驗批上嗎?...閱讀全文

豆豆431 2023-03-09 673 1

給水管道檢驗批容量 具體多少米怎么看...閱讀全文

蘇顏ぅ 2016-03-22 3637 4