發帖時間:2019-12-18 16:14:20 樓主

塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。怎么設置才不會出現?

愛瑞瑞
回帖時間:2019-12-28 16:13:03 1樓

這個是一個提示,告知你哪里的荷載最大,需要把荷載最大的位置調整到附墻位置。
云中飛鶴
回帖時間:2019-12-23 15:43:04 2樓

只有加大懸臂高度度
逗逗567
回帖時間:2019-12-19 08:47:25 3樓

軟件內部關聯的取值就是最不利支座荷載 ,根據角度轉換成附墻桿軸力

其他類似問題

塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。怎么設置才不會出現?...閱讀全文

偶喲喂 2019-12-18 1206 3

塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。為什么顯示這個。求教老師...閱讀全文

XYY 2019-10-27 1172 1

用品茗軟件計算塔身附著,顯示“”塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力并非最大?“”是什么原因...閱讀全文

qgch7215 2014-11-27 1515 1

塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。應該怎么處理??...閱讀全文

新琪日 2016-03-18 8277 3

塔吊附著計算驗算不通過,是哪里設置錯了,麻煩哪位大神教下...閱讀全文

藍湛 2017-12-09 10240 2