我在腳手架安全計算的時候,因為地下室外墻邊回填的時候用的材料是淤泥,所以腳手架放置位置那里我選擇的也是淤泥,軟件提示地基承載力不能滿足要求,需要進行地基處理,請問這種情況地基該如何處理呢?或者說處理的依據什么的?

徐銘
回帖時間:2020-01-06 07:33:24 1樓

謝謝大家的回復

愛瑞瑞
回帖時間:2019-12-28 16:24:03 2樓

淤泥肯定不能作為地基基礎呢,完全無荷載,需要清除重新回填土料
云中飛鶴
回帖時間:2019-12-10 08:20:30 3樓

淤泥不得用于回填-------這是強條,請挖出后使用正常材料回填
灰燼
回帖時間:2019-12-09 20:42:02 4樓

腳手架的基礎應該硬化或者設置墊板吧,直接放在淤泥上顯示地基承載力不滿足要求很正常吧