模板工程主梁驗算時,采用雙方鋼計算,為什么抗彎強度不是除以兩倍。
1632
4
模板工程計算中,主次梁采用50*50*3的矩形方鋼,主梁驗算時,采用雙方鋼計算,為什么抗彎強度不是除以兩倍。
⊙⊙2019-11-20 09:51:43回復
他這個雙方鋼怎么在折減的?我用50*50*3雙方鋼區計算過不了,但是我用100*50*3去計算卻過得了。 他這個雙方鋼怎么在折減的?我用50*50*3雙方鋼區計算過不了,但是我用100*50*3去計算卻過得了。
⊙⊙2019-11-20 09:51:24回復
其他類似問題
模板工程計算中,主次梁采用50*50*3的矩形方鋼,主梁驗算時,采用雙方鋼計算,為什么抗彎強度不是除以兩倍。...閱讀全文
⊙⊙ 2019-11-19 1632 4
如果品茗軟件打不開是什么原因?...閱讀全文
羽化 2010-12-24 4214 4
梁模板計算時若主梁采用兩根鋼管時,參數怎樣設置...閱讀全文
金瓶居士 2015-10-22 5675 2
墻模板計算時,面板計算模型采用的是簡支梁,為什么不是三跨連續梁?...閱讀全文
Ⅹo0奔奔メ 2020-02-19 2476 1
計算結果主要是主梁不滿足要求,如下圖: 如果將主梁改為兩根鋼管或兩根方木(如下圖實際施工圖),計算中該怎么調整參數?...閱讀全文