請問,我銅芯的總線計算結果是70mm2,換成鋁芯的計算結果是50mm2,軟件是否有誤,請教

還有我比如1#干線是銅芯電纜,2#電纜是鋁芯電纜,軟件中怎么設置

王建國
回帖時間:2019-10-13 13:35:25 1樓

我用的是最新版V13.0版,請問修改完畢是哪里修改
云中飛鶴
回帖時間:2019-10-09 09:48:11 2樓

修改完畢后,請重新計算
云中飛鶴
回帖時間:2019-10-09 09:47:36 3樓

你用的是最新版的軟件么?
好吃哦
回帖時間:2019-10-08 09:50:55 4樓

在設置里自定義添加   具體的步驟可以  看下施工學堂里的視頻教程。

其他類似問題

請問,我銅芯的總線計算結果是70mm2,換成鋁芯的計算結果是50mm2,軟件是否有誤,請教還有我比如1#干線是銅芯電纜,2#電纜是鋁芯電纜,軟件中怎么設置...閱讀全文

王建國 2019-10-05 1570 4

因為現場用兩臺變壓器,所以要兩個總配電箱...閱讀全文

沒什么大不了 2015-11-15 5038 3

怎么將三配電三級保護在計算中改為三級配電二級保護,你的幫助保護器設置我沒有找到...閱讀全文

開心一笑 2012-04-08 4066 1

臨時用電軟件在哪兒設置鋁芯線呢?計算出來的是銅芯線...閱讀全文

愛愛,愛不完] 2024-11-25 346 0

軟件界面各條干線1.2.3.4分別把塔吊、人貨梯、鋼筋棚、照明等分別獨立設置,但現場實際中,比如說1號干線,不光有塔吊用電也有人貨梯、鋼筋棚、樓層用電,那這種情況怎么設置。是按實際情況輸入嗎?麻煩回答一下!!!...閱讀全文