請問接地、絕緣電阻檢測什么時候可以托檢測單位過來做?

懂你@緣分
回帖時間:2019-09-09 11:52:34 1樓

接地電阻等基礎回填完就可以委托第三方檢測,絕緣電阻等線穿完就可以

其他類似問題

請問接地、絕緣電阻檢測什么時候可以托檢測單位過來做?...閱讀全文

實習資料 2019-09-09 1237 1

1.絕緣電阻測試記錄,避雷及接地裝置接地電阻測試記錄,照明全負荷通電試運行記錄,配電箱、插座、開關通電檢查記錄,漏電保護器模擬漏電記錄。 這些都要現場留試驗記錄表嗎?留的話分別是什么時候做這些實驗(說的詳細點,要不然不懂) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、請實驗室檢測絕緣電阻,接地電阻,避雷又是什么時候,和現場自己做的試驗有什么區別?...閱讀全文

時間再流我們再走 2018-07-25 3236 3

如圖,我這個工程是用基礎鋼筋的接地裝置,那我接地裝置檢驗批是不是基礎鋼筋綁扎后澆砼前報驗,接地電阻測試是什么時候做呢?基礎砼澆完后這是澆砼前呢?...閱讀全文

默然- 2017-04-23 2184 1

請問防雷接地、重復接地電阻測試是在什么時候測試的?...閱讀全文

濤聲依舊 2016-09-12 2868 1

1、配電柜、消防管道、電梯機房內配電柜及電梯間接地電阻測試;2、樓頂接閃帶電阻測試;3、配電柜、消防管道及套間內衛生間等電位檢測;以上這檢驗是委托第三方做的測試,規范有沒有要求施工方要做自檢記錄?...閱讀全文

預言 2023-03-27 927 1