亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

清影搖風
發帖時間:2019-07-24 07:56:41 樓主

格構柱塔吊下承臺是否可以用地下室底板作為下承臺,還有格構柱穿過地下室幾層樓板,是否可以和地下室樓板澆筑一起,而不需要預留洞口

云中飛鶴
回帖時間:2019-08-02 14:50:23 1樓

格構柱基礎是獨立的,不能和主體結構連接
品茗鄧文梓
回帖時間:2019-08-02 14:20:48 2樓

格構柱塔吊下承臺可以用地下室底板作為下承臺,但即使是這樣,這塊承臺一般也是也是先澆筑,滿足先使用,等底板澆筑的時候再澆平。格構柱穿過樓板都是預留洞口,沒有把格構柱澆筑到樓板里面的

其他類似問題

格構柱塔吊下承臺是否可以用地下室底板作為下承臺,還有格構柱穿過地下室幾層樓板,是否可以和地下室樓板澆筑一起,而不需要預留洞口...閱讀全文

清影搖風 2019-07-24 2818 2

天然基礎的塔吊承臺設置于地下室底板下5米處的強風化巖層上,有施工用水及雨水滲入,請問這樣承臺會不會沉降變形過大呢?...閱讀全文

司徒 2012-09-25 5051 2

塔吊基礎與地下室底板...閱讀全文

豆豆923 2023-08-14 772 1

格構柱塔吊基礎...閱讀全文

奮斗 2023-06-06 1834 1

格構柱塔吊基礎,格構柱塔吊基礎規范...閱讀全文

奮斗 2022-12-20 2181 1