關于建筑安全計算軟件里的腳手架防護棚計算有兩點疑惑想請教各位大佬:

1、規范JGJ 130-2011《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》中6.2.1-3規定,“當使用沖壓鋼腳手板、木腳手板、竹串片腳手板時,縱向水平桿應作為橫向水平桿的支座,用直角扣件固定在立桿上;”是否可以理解為,當采用這三種腳手板時,橫向桿是要安裝在縱向桿上的。但實際在軟件的使用過程中,軟件可選的腳手板對應規范里的三種,橫縱向桿也能設置。是否對于規范中6.2.1-3的要求,可以不予采用??


2、其次對于防護棚的斜撐有疑惑。軟件里的斜撐設置文字說明是“橫向斜撐與頂層防護層連接點到立桿距離l1”。是否是理解成,斜撐是支撐在手腳板上的?在后續的計算書中,橫向水平桿驗算中計算簡圖確實沒有體現斜撐。但根據圖示,荷載傳遞不應該是從面板傳至橫向桿,橫向桿再傳力給斜撐和縱向桿么?

謝謝各位大佬解答一下。



云中飛鶴
回帖時間:2019-06-25 08:06:42 1樓

防護棚你怎樣都能搭設的----他和腳手架不同

其他類似問題

關于建筑安全計算軟件里的腳手架防護棚計算有兩點疑惑想請教各位大佬:1、規范JGJ 130-2011《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》中6.2.1-3規定,“當使用沖壓鋼腳手板、木腳手板、竹串片腳手板時,縱向水平桿應作為橫向水平桿的支座,用直角扣件固定在立桿上;”是否可以理解為,當采用這三種腳手板時,橫向桿是要安裝在縱向桿上的。但實際在軟件的使用過程中,軟件可選的腳手板對應規范里的三種,橫縱向桿也能設置。是否對于規范中6.2.1-3的要求,可以不予采用??2、其次對于防護棚的斜撐有疑惑。軟件里的斜撐設置文字說明是“橫向斜撐與頂層防護層連接點到立桿距離l1”。是否是理解成,斜撐是支撐在手腳板上的?在后續的計算書中,橫向水平桿驗算中計算簡圖確實沒有體現斜撐。但根據圖示,荷載傳遞不應該是從面板傳至橫向桿,橫向桿再傳力給斜撐和縱向桿么?謝謝各位大佬解答一下。...閱讀全文

做一個簡單的胖蜀黍 2019-06-18 1733 1

怎么利用安全軟件計算防護棚。...閱讀全文

冷刺 2016-06-12 4271 2

加密鎖呢...閱讀全文

豆豆437 2020-12-08 877 2

品茗建筑安全計算軟件V13.5.2版是最新版嗎?...閱讀全文

雨山老翁 2020-02-14 1131 1

品茗建筑安全計算軟件(V11.5.0.19547版)中懸挑防護棚計算時可以與懸挑外架共用懸挑梁并計算,但施工中外架應單獨搭設,不與其他進行連接,這是怎么回事,這個模塊設計是不是有誤?或者說這樣設計計算有沒有什么規范依據!...閱讀全文

2017-10-19 2826 3

售前客服