建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范(JGJ-130-2011)6.10.5這條適合懸挑卸料平臺么?
6.10.5懸挑梁懸挑長度按設計確定。固定段長度不應小于懸挑段長度的1.25倍。型鋼懸挑梁固定端應采用2 個(對)及以上U形鋼筋拉環或錨固螺栓與建筑結構梁板固定,U形鋼筋拉環或錨固螺栓應預埋至混凝土梁、板底層鋼筋位置,并應與混凝土梁、板底層鋼筋焊接或綁扎牢固,其錨固長度應符合現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010中鋼筋錨固的規定(圖6.10.5-1、圖6.10.5-2、圖6.10.5-3)。
圖6.10.5-1 懸挑鋼梁U形螺栓固定構造1-木楔側向楔緊;2-兩根1.5m長直徑18mm的HRB235鋼筋圖6.10.5-2 懸挑鋼梁穿墻構造1-木楔楔緊圖6.10.5-3 懸挑鋼梁樓面構造