溝槽回填驗收批質量驗收記錄填表范例


溝槽回填驗收批質量驗收記錄填表說明及范例

溝槽回填驗收批質量驗收記錄填表說明及范例

溝槽回填驗收批質量驗收記錄填表說明

【規范名稱及編號】給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008

【條文摘錄】

4.6.3 溝槽回填應符合下列規定:

主控項目

    1 回填材料符合設計要求;
    檢查方法:觀察;按國家有關規范的規定和設計要求進行檢查,檢查檢測報告。
    檢查數量:條件相同的回填材料,每鋪筑1000m2,應取樣一次,每次取樣至少應做兩組測試;回填材料條件變化或來源變化時,應分別取樣檢測。
    2 溝槽不得帶水回填,回填應密實;
    檢查方法:觀察,檢查施工記錄。
    3 柔性管道的變形率不得超過設計要求或本規范第4.5.12 條的規定,管壁不得出現縱向隆起、環向扁平和其他變形情況;
    檢查方法:觀察,方便時用鋼尺直接量測,不方便時用圓度測試板或芯軸儀在管內拖拉量測管道變形率;檢查記錄,檢查技術處理資料;
    檢查數量:試驗段(或初始50m)不少于3處,每100m正常作業段(取起點、中間點、終點近處各一點),每處平行測量3個斷面,取其平均值。
    4 回填土壓實度應符合設計要求,設計無要求時,應符合表4.6.3—1、表4.6.3—2的規定。柔性管道溝槽回填部位與壓實度見圖4.6.3。

一般項目

    5 回填應達到設計高程,表面應平整;
    檢查方法:觀察,有疑問處用水準儀測量。
    6 回填時管道及附屬構筑物無損傷、沉降、位移:
    檢查方法:觀察,有疑問處用水準儀測量。

 


其他類似問題

溝槽回填驗收批質量驗收記錄填表范例 溝槽回填驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 4.6.3 溝槽回填應符合下列規定: 主控項目 1 回填材料符合設計要求; 檢查方法:觀察;按國家有關規范的規定和設計要求進行檢查,檢查檢測報告。 檢查數量:條件相同的回填材料,每鋪筑1000m2,應取樣一次,每次取樣至少應做兩組測試;回填材料條件變化或來源變化時,應分別取樣檢測。 2 溝槽不得帶水回填,回填應密實; 檢查方法:觀察,檢查施工記錄。 3 柔性管道的變形率不得超過設計要求或本規范第4.5.12 條的規定,管壁不得出現縱向隆起、環向扁平和其他變形情況; 檢查方法:觀察,方便時用鋼尺直接量測,不方便時用圓度測試板或芯軸儀在管內拖拉量測管道變形率;檢查記錄,檢查技術處理資料; 檢查數量:試驗段(或初始50m)不少于3處,每100m正常作業段(取起點、中間點、終點近處各一點),每處平行測量3個斷面,取其平均值。 4 回填土壓實度應符合設計要求,設計無要求時,應符合表4.6.3—1、表4.6.3—2的規定。柔性管道溝槽回填部位與壓實度見圖4.6.3。 一般項目 5 回填應達到設計高程,表面應平整; ...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 3384 0

溝槽支護驗收批質量驗收記錄填表范例 溝槽支護驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 4.6.2 溝槽支護應符合現行國家標準《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB 50202的相關規定,對于撐板、鋼板樁支撐還應符合下列規定: 主控項目 1 支撐方式、支撐材料符合設計要求; 檢查方法:觀察,檢查施工方案。 2 支護結構強度、剛度、穩定性符合設計要求; 檢查方法:觀察,檢查施工方案、施工記錄。 一般項目 3 橫撐不得妨礙下管和穩管; 檢查方法;觀察。 4 支撐構件安裝應牢固、安全可靠,位置正確; 檢查方法:觀察。 5 支撐后,溝槽中心線每側的凈寬不應小于施工方案設計要求; 檢查方法:觀察,用鋼尺量測。 6 鋼板樁的軸線位移不得大于50mm;垂直度不得大于1.5%; 檢查方法:觀察,用小線、垂球量測。...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 1608 0

溝槽開挖驗收批質量驗收記錄填表范例【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008) 【條文摘錄】 4.6 質量驗收標準4.6.1 溝槽開挖與地基處理應符合下列規定:主控項目 1 原狀地基土不得擾動、受水浸泡或受凍; 檢查方法:觀察,檢查施工記錄。 2 地基承載力應滿足設計要求; 檢查方法:觀察,檢查地基承載力試驗報告。 3 進行地基處理時,壓實度、厚度滿足設計要求; 檢查方法:按設計或規定要求進行檢查,檢查檢測記錄、試驗報告。一般項目 4 溝槽開挖的允許偏差應符合表4.6.1的規定。...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-18 3585 0

基坑開挖與回填檢驗批質量驗收記錄填表范例 基坑開挖與回填檢驗批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮污水處理廠工程質量驗收規范》(GB 50334-2017) 【條文摘錄】 5.2 基坑開挖與回填 主控項目 5.2.1 地基基底不得擾動、浸泡、受凍和超挖,基底土質應符合設計文件的要求。 檢驗方法:觀察檢查,檢查施工記錄。5.2.2 基坑基底應進行施工驗槽,基槽驗收應符合設計文件的要求。 檢驗方法:觀察檢查,檢查施工記錄。5.2.3 基坑開挖應按設計文件要求進行基坑監測。 檢驗方法:檢查施工記錄、監測記錄。5.2.4 基底局部地基換填后,應按設計文件要求進行壓實度試驗。 檢驗方法:檢查施工記錄、試驗記錄。5.2.5 基坑回填應符合設計文件要求和國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:檢查施工記錄、檢測報告。 一般項目 5.2.6 基坑開挖的檢驗項目和允許偏差應符合設計文件要求和國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:實測實量,檢查施工記錄。5.2.7 基坑土石方開挖、支護結構或放坡尺寸應符合國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:實測實量,檢查施工記錄。...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-19 3240 0

化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表范例 化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.8 化學建材管接口連接應符合下列規定: 主控項目 1 管節及管件、橡膠圈等的產品質量應符合本規范第5.8.1、5.9.1條的規定; 檢查方法:檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄, 2 承插、套筒式連接時,承口、插口部位及套筒連接緊密,無破損、變形、開裂等現象;插入后膠圈應位置正確,無扭曲等現象;雙道橡膠圈的單口水壓試驗合格; 檢查方法:逐個接口檢查;檢查施工方案及施工記錄,單口水壓試驗記錄;用鋼尺、探尺量測。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊連接應符合下列規定: 1)焊縫應完整,無缺損和變形現象;焊縫連接應緊密,無氣孔、鼓泡和裂縫;電熔連接的電阻絲不裸露; 2)熔焊焊縫焊接力學性能不低于母材; 3)熱熔對接連接后應形成凸緣,且凸緣形狀大小均勻一致,無氣孔、鼓泡和裂縫;接頭處有沿管節圓周平滑對稱的外翻邊,外翻邊最低處的深度不低于管節外表面;管壁內翻邊應鏟平;對接錯邊量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 檢查方法:觀察;檢查熔焊連接工藝試驗報告和焊接作業指導書,檢查熔焊連接施工記...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 2418 1