亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

冒牌貨
發帖時間:2019-02-25 14:11:51 樓主

墻板安裝(含焊接)檢驗批質量檢驗記錄填表范例


墻板安裝(含焊接)檢驗批質量檢驗記錄填表說明及范例

墻板安裝(含焊接)檢驗批質量檢驗記錄填表說明

【規范名稱及編號】城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008

【條文摘錄】

15. 6. 2 裝配式鋼筋混凝土擋土墻質量檢驗應符合下列規定:

主 控 項 目

 2 基礎鋼筋品種與規格、混凝土強度應符合設計要求。
       檢查數量和檢驗方法應符合本規范第15.6.1條第2款的規定。
       3 預制擋土墻板鋼筋、混凝土強度應符合設計及本規范規定。
       檢查數量:每檢驗批。
       檢驗方法:出廠合格證或檢驗報告。
       4 擋土墻板應焊接牢固。焊縫長度、寬度、高度均應符合設計要求。且無夾渣、裂紋、咬肉現象。
       檢查數量:全數檢查。
       檢驗方法:查隱蔽驗收記錄。
       5 擋土墻板杯口混凝土強度應符合設計要求。
       檢查數量:每班1組(3塊)。
       檢驗方法:查試驗報告。

一 般 項 目

       6 預制擋土墻板安裝應板縫均勻、灌縫密實,泄水孔通暢。帽石安裝邊緣順暢、頂面平整、縫隙均勻密實。
       檢查數量:全數檢查
       檢驗方法:觀察。
       7 預制墻板的允許偏差應符合本規范表14.5. 2-2的規定。
       8 混凝土基礎的允許偏差應符合本規范表14.5.2-1的規定。
       9 擋土墻板安裝允許偏差應符合表15.6.2的規定。

表15.6.2 擋土墻板安裝允許偏差

項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法
范圍 點數
墻面垂直度 ≤0. 15%H且≤15mm 20m 1 用垂線掛全高量測
直順度(mm) ≤10 1 用20m線和鋼尺量
板間錯臺(mm) ≤5 1 用鋼板尺和塞尺量
預埋件(mm) 高程 ±5 每個 1 用水準儀測量
偏位 ±15 用鋼尺量


注:表中H為擋土墻高度。 


其他類似問題

墻板安裝(含焊接)檢驗批質量檢驗記錄填表范例 墻板安裝(含焊接)檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 15. 6. 2 裝配式鋼筋混凝土擋土墻質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 2 基礎鋼筋品種與規格、混凝土強度應符合設計要求。 一 般 項 目 6 預制擋土墻板安裝應板縫均勻、灌縫密實,泄水孔通暢。帽石安裝邊緣順暢、頂面平整、縫隙均勻密實。 檢查數量:全數檢查 檢驗方法:觀察。 7 預制墻板的允許偏差應符合本規范表14.5. 2-2的規定。 8 混凝土基礎的允許偏差...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-25 1915 0

擋土墻板預制檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 15.3 裝配式鋼筋混凝土擋土墻15.3.1 現澆混凝土基礎施工,應符合本規范第14.2節的有關規定。15. 3. 2 擋土墻板預制、安裝除應符合本規范第l4. 3節的有關規定外,尚應符合下列規定: 1 預制墻板的拼縫應與基礎變形縫吻合。 2 墻板與基礎采用焊接連接時,安裝前應檢查預埋件位置;墻板安裝定位后,應及時焊接牢固,并對焊縫進行防腐處理。15. 3. 3 墻板灌縫應插搗密實,板縫外露面宜用相同強度的水泥砂漿勾縫,勾縫應密實、平順。15. 6. 2 裝配式鋼筋混凝土擋土墻質量檢驗應符合下列規定:主 控 項 目 3 預制擋土墻板鋼筋、混凝土強度應符合設計及本規范規定。 檢查數量:每檢驗批。 檢驗方法:出廠合格證或檢驗報告。 4 擋土墻板應焊接牢固。焊縫長度、寬度、高度均應符合設計要求。且無夾渣、裂紋、咬肉現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:查隱蔽驗收記錄。 5 擋土墻板杯口混凝土強度應符合設計要求。 檢查數量:每班1組(3塊)。 檢驗方法:查試驗報告。一 般 項 目 6 預制擋土墻板安裝應板...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-18 1974 0

混凝土預制砌塊鋪砌人行道(含盲道)檢驗批質量檢驗記錄填表范例 混凝土預制砌塊鋪砌人行道(含盲道)檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 13. 4.2 混凝土預制砌塊鋪砌人行道(含盲道)質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 路床與基層壓實度應符合本規范第13.4. 1條的規定。 2 混凝土預制砌塊(含盲道砌塊)強度應符合設計規定。 檢查數量:同一品種、規格、每檢驗批1組。 檢驗方法:查抗壓強度試驗報告。 3 砂漿平均抗壓強度等級應符合設計規定,任一組試件抗壓強度最低值不應低于設計強度的85%。 檢查數量:同—配合比,每l000m21組(6塊),不足1000m2取1組。 檢驗方法:查試驗報告。 4 盲道鋪砌應正確。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 一 般 項 目 5 鋪砌應穩固、無翹動,表面平整、縫線直順、縫寬均勻、灌縫飽滿,無翹邊、翹角、反坡、積水現象。 6 預制砌塊鋪砌允許偏差應符合表13.4.2的規定。 表13. 4. 2預制砌塊鋪砌允許偏差 項目 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-21 1953 0

防眩板檢驗批質量檢驗記錄填表范例 防眩板檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.11.10 防眩板質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 防眩板質量應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批查1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 防眩板安裝應牢固、位置準確,遮光角符合設計要求,板面無裂紋,涂層無氣泡、缺損。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 3 防眩板安裝允許偏差應符合表16.11.10的規定。 表16. 11.10 防眩板安裝允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 防眩板直順度(mm) ≤8 20m 1 用10線和鋼尺量 垂直度 ≤5 20m且不少于5處 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 1579 0

隔離柵檢驗批質量檢驗記錄填表范例 隔離柵檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16. 11. 7 隔離柵質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 隔離柵材質、規格、防腐處理均應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000件)1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 隔離柵柱(金屬、混凝土)材質應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000根)1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告或試驗報告。 3 隔離柵柱安裝應牢固。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 4 隔離柵允許偏差應符合表16.11.7的規定, 表16. 11.7 隔離柵允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 范圍(m) 點數 順直度(mm) ≤20 20 1 用20m線和鋼尺量 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 2496 0