同條件試塊送檢時間問題
9939
2
以前的老規范中同條件試塊是累計溫度600度或最長不超60天送檢,但現在執行的規范中,沒有了最長天數的限制,如冬季施工溫度低,累計600度要好幾個月,有的都150多天還累計不夠,請高手指點,現在送檢時間都是怎么決定的啊??
急急
橋東2019-03-02 20:53:38回復
同條件不是標養 同條件不是標養
混凝土強度檢險時的等效養護齡期可取日平均溫度逐日累計達到600C . d時所對應的齡期,且不應小于14d。
日平均溫度為0C及以下的齡期不計入。
其他類似問題
以前的老規范中同條件試塊是累計溫度600度或最長不超60天送檢,但現在執行的規范中,沒有了最長天數的限制,如冬季施工溫度低,累計600度要好幾個月,有的都150多天還累計不夠,請高手指點,現在送檢時間都是怎么決定的啊??急急...閱讀全文
橋東 2019-02-25 9939 2
同條件試塊留置60天后,累計溫度還沒有達到600度后怎么辦?是留置60天送檢,還是一直等到溫度達到600度后再去送檢?...閱讀全文
ranpengliang 2018-07-19 5789 2
混凝土同條件試塊送檢規范...閱讀全文
小時石 2019-03-04 2883 1
1、附錄C,C。0.4同一強度等 級的同條件養護試塊取樣,是指同一批次,同一強度同條件試塊取樣不少于3組嗎?2、混凝土強度評定規定劃入同一檢驗批的混凝土,其施工持續時間不宜超過3個月是指同條件試塊進行強度評定時,可將同一項目,同一單位工程,同一強度但是不同樓層的三個月內澆筑的混凝土試塊一起評定嗎?3、當采用非標準試塊進行評定時需乘以折算系數,如果進行標準養護試塊進行評定時需乘以折算系數嗎?如果進行同條件試塊評定時,需將試塊乘以折算系數換算成標準試件后還需除以0.88嗎?...閱讀全文
﹏ ˋヽ 沁 ▔ 淡然點 2016-05-18 4507 2
老師們1、請問二次結構混凝土地面試塊需要送同條件嗎?請問在哪個規范中哪一條有說明???查閱了很多沒找到具體說法2、還有一個混凝土強度達到設計百分之多少合格?標養需要達到100%以上嗎?我想知道在哪個規范中有說明...閱讀全文