料石面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例
料石面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
12. 2. 1 料石面層質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 石材質量、外形尺寸及砂漿平均抗壓強度等級應符合本規范第11. 3.1條的有關規定。
一 般 項 目
2 石材安裝除應符合本規范第11. 3.1條有關規定外,料石面層允許偏差應符合表12.2.1的要求。
表12.2.1 廣場、停車場料石面層允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢查方法 |
范圍 | 點數 |
高程(m) | ±6 | 施工單元① | 1 | 用水準儀測量 |
平整度(m) | ≤3 | 10m×10m | 1 | 用3m直尺和塞尺連續量兩尺,取較大值 |
寬度 | 不小于設計規定 | 40m② | 1 | 用鋼尺或測距儀量測 |
坡度 | ±0. 3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水準儀測量 |
井框與路面高差(mm) | ≤3 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值 |
相鄰塊高差(mm) | ≤2 | 10m×10m | 1 | 用鋼板尺量 |
縱、橫縫直順度(mm) | ≤5 | 40m×40m | 1 | 用20m線和鋼尺量 |
縫寬(mm) | +3 -2 | 40m×40m | 用鋼尺量 |
注:①在每一單位工程中,以40m×40m定方格網,進行編號,作為量測檢查的基本施工單元,不足40m×40m的部分以一個單元計。在基本施工單元中再以10m×10m或20m×20m為子單元,每基本施工單元范圍內只抽一個子單元檢查;檢查方法為隨機取樣,即基本施工單元在室內確定,子單元在現場確定,量取3點取最大值計為檢查頻率中的1個點。
②適用于矩形廣場與停車場。